账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2003|回复: 3

[求助] 广播系统

[复制链接]
     
发表于 2022-11-17 15:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:对于建筑内的消防应急广播和背景音乐公共的情况下,画施工图时在火灾自动报警系统平面图上画了广播系统,那么还需药另外在弱电平面图中再画上广播系统吗?
     
发表于 2022-11-17 15:09:35 | 显示全部楼层
做过的项目没有绘制  在系统图和说明中 标明公共广播和消防广播的切换、共用即可
     
发表于 2022-11-17 15:10:03 | 显示全部楼层
平面可以不画,注明末端共用线路和广播,但系统图要画,主要是因为背景音乐的音源播放设备通常是单独的
     
 楼主| 发表于 2022-11-18 10:06:25 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2022-11-17 15:10
平面可以不画,注明末端共用线路和广播,但系统图要画,主要是因为背景音乐的音源播放设备通常是单独的

你好,请问是否方便发一份背景音乐系统的系统图呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则