[求助] 吊装的疏散标志灯

[复制链接]
     
发表于 2022-11-17 14:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:吊装的疏散标志灯吊装高度是多少呢?规范中是是否有这方面的要求?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-11-17 14:16:11 | 显示全部楼层
室内高度不大于3.5的,标志灯安装高度宜为2.2-2.5米
发表于 2022-11-17 14:17:08 | 显示全部楼层
室内高度大于3.5米的,距地面高度不宜小于3米,不宜大于6米
     
发表于 2022-11-17 14:20:55 | 显示全部楼层
树总所言正确,按照建筑高度来。
     
发表于 2022-11-17 14:32:38 | 显示全部楼层
GB51309-2018-3.2.1-6  标志灯的规格应符合下列规定:1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯;2)室内高度为3.5m~4.5m的场所,应选择大型或中型标志灯; 3)室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯。
对应条文解释: 6  目前,标志灯的规格分为特大型、大型、中型和小型四种类型,为了有效保证人员对标志灯指示信息的清晰识别,应根据不同的设置高度选择适宜规格的标志灯;
条文里说的室内高度,是指吊顶完成高度,条文解释里的设置高度是指灯具的安装高度,我的理解对吗?
发表于 2022-11-17 14:43:05 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-11-17 14:32
GB51309-2018-3.2.1-6  标志灯的规格应符合下列规定:1)室内高度大于4.5m的场所,应选择特大 ...

指灯具的安装高度
     
发表于 2022-11-17 14:45:12 | 显示全部楼层

室内高度和设置高度都是指灯具安装高度吗?
     
 楼主| 发表于 2022-11-17 14:57:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-17 14:17
室内高度大于3.5米的,距地面高度不宜小于3米,不宜大于6米

请问树总这个规定在那个规范上有呢?
     
发表于 2022-11-17 15:19:45 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-11-17 14:57
请问树总这个规定在那个规范上有呢?

GB51309-2018  4.5.11
发表于 2022-11-17 15:29:12 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-11-17 14:45
室内高度和设置高度都是指灯具安装高度吗?

就是指灯具安装高度
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-18 10:03:51 | 显示全部楼层

感谢,已找到。