账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2319|回复: 6

[求助] 萌新新手,求助

[复制链接]
     
发表于 2022-11-11 16:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为满足电压降的需要,只增加线缆的规格,保护开关不用与之匹配吗

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-11-11 16:47:27 | 显示全部楼层
电缆载流量大于开关动作值,电缆往大了选,就更满足了。
     
发表于 2022-11-11 17:52:06 | 显示全部楼层
一般来说,压降如果不够,灵敏度更不够
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-11 18:12:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-11 17:52
一般来说,压降如果不够,灵敏度更不够

ct总,怎么理解,咱实在小白得不行。
     
 楼主| 发表于 2022-11-11 18:30:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-11 17:52
一般来说,压降如果不够,灵敏度更不够

谢谢ct总,懂了,点错踩了。谢谢各位老板们
     
发表于 2022-11-11 19:50:00 | 显示全部楼层
因为电流没增大,所以开关不用增大。开关小一点,保护更好了!
     
发表于 2022-11-11 19:55:09 来自手机 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-11 19:50
因为电流没增大,所以开关不用增大。开关小一点,保护更好了!

严格来说的话电流其实增大了,截面大了,阻抗小了,只不过没啥影响。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则