账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15451|回复: 18

[求助] 请教一个星三角降压的问题?外接法还是内接法?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-11 14:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天画图的时候选样本,看到星三角的综合保护器有两种做法,按照内接法90KW泵则需要选择225的综保,外接法则只需要计算额定电流的0.5倍,这样125的综保就够了,不知道我的理解对不对,大家在选型的时候用哪种方法多
微信图片_20221111142831.jpg 微信图片_20221111142840.jpg

微信图片_20221111142844.jpg 微信图片_20221111142850.jpg
     
发表于 2022-11-13 21:49:41 | 显示全部楼层
你这个完整的电路长什么样子?
     
发表于 2022-11-13 22:40:59 | 显示全部楼层
以图示星三角电路作为分析,当采用CPS时,90KW电动机厂家建议的方案也是两台消防型CPS+1台交流接触器,CPS替代的是图中的KM1和KM2,当采用外接法时,KM1的负荷电流是线电流170.93A,KM2的负荷电流为相电流98.68。当采用内接法时,KM1和KM2负荷的电流都是相电流98.68A。所以就有了题主的问题。
星三角接法.png
     
发表于 2022-11-13 22:46:26 | 显示全部楼层
选型的时候如果是设计院画图就选更可靠的方案,如果是出钱的一方就选省钱的方案
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 08:47:17 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-13 22:46
选型的时候如果是设计院画图就选更可靠的方案,如果是出钱的一方就选省钱的方案

确实是的,
     
发表于 2022-11-14 08:53:07 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-13 22:46
选型的时候如果是设计院画图就选更可靠的方案,如果是出钱的一方就选省钱的方案

但是并没有说外接更可靠。。。所以为啥要用外接法?
     
发表于 2022-11-14 09:24:37 | 显示全部楼层
老家工厂图纸看到的全是内接。原因没问过那时候还小。。。。
     
发表于 2022-11-14 09:43:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-14 08:53
但是并没有说外接更可靠。。。所以为啥要用外接法?

可能是自己脑洞大了,假设了一些不可能存在的假设,比如内接法的不恰当维护,结果不小心把内接搞成外接了,然后KM1的符负荷电流就成了原来内接法时候的/3倍
     
发表于 2022-11-14 09:45:00 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 09:24
老家工厂图纸看到的全是内接。原因没问过那时候还小。。。。

CPS的选型成本低,哈哈
     
发表于 2022-11-14 10:23:27 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-14 09:45
CPS的选型成本低,哈哈

有些甲方不喜欢cps,觉得贵,就喜欢接触器+热继的方案
     
发表于 2022-11-14 11:24:03 | 显示全部楼层
请教一下,图里的电缆根数,前面的5根和后面的7根,是怎么来的?谢谢
1668396069352.png
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 11:55:30 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-14 11:24
请教一下,图里的电缆根数,前面的5根和后面的7根,是怎么来的?谢谢

3+2是进配电箱的电缆,7根是配电箱去到电机的电缆
     
发表于 2022-11-14 12:00:36 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-11-14 11:55
3+2是进配电箱的电缆,7根是配电箱去到电机的电缆

谢谢,3+2里面的2是n+pe吗?7是指的2组三相线+1个PE吗?
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 12:17:37 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-14 12:00
谢谢,3+2里面的2是n+pe吗?7是指的2组三相线+1个PE吗?

是的,因为二次控制回路,所以配电箱内部还是需要N线的
     
发表于 2022-11-14 13:32:53 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-11-14 12:17
是的,因为二次控制回路,所以配电箱内部还是需要N线的

明白了,谢谢您!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则