账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2334|回复: 8

[问题探讨] 弱电机房求解

[复制链接]
     
发表于 2022-11-10 14:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求解 弱电机房功率怎么估算 配电箱需要EPS不小于2小时吗 谁能发个系统图我看看
     
发表于 2022-11-10 15:30:19 | 显示全部楼层
此块内容需要你深化吗?
我一般都是丢个10kW的箱子 注明厂家二次深化的
     
 楼主| 发表于 2022-11-10 15:34:43 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-10 15:30
此块内容需要你深化吗?
我一般都是丢个10kW的箱子 注明厂家二次深化的

不需要 那我也这样吧 需要注明EPS电池 不低于2小时
     
发表于 2022-11-10 16:12:14 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-11-10 15:34
不需要 那我也这样吧 需要注明EPS电池 不低于2小时

弱电机房 你至安防之类的 还是总机房之类的?
如果不深化的 EPS UPS之类的 由后期自行加装呗
     
 楼主| 发表于 2022-11-10 17:04:05 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-10 16:12
弱电机房 你至安防之类的 还是总机房之类的?
如果不深化的 EPS UPS之类的 由后期自行加装呗

总的弱电机房 好的 明白了 谢谢大哥 就写个厂家深化设计吧
发表于 2022-11-11 08:31:24 | 显示全部楼层
弱电机房,如果只是进行配线,不见得需要UPS,如果里面有各个弱电系统,得综合考虑
     
发表于 2022-11-11 09:56:59 | 显示全部楼层
如果是建筑物的市政主进线机房,现在基本都是无源全光网络几乎没用电设备了,留个10KW妥妥的够了,备用的问题基本上运营商他们在做设备的时候都会考虑。如果是监控、消防的机房,就要根据建筑规模具体看了。
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 14:37:52 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-11 09:56
如果是建筑物的市政主进线机房,现在基本都是无源全光网络几乎没用电设备了,留个10KW妥妥的够了,备用的问 ...

明白了 那就预留10KW 我看我同事预留20KW太大了
     
发表于 2022-11-15 08:31:49 | 显示全部楼层
10KW太小了吧,智能化一般提30KW
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则