账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14825|回复: 18

[问题探讨] 关于辅助等电位连线接触电阻的计算?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-9 19:03:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今年注册考试考了一题关于辅助等电位有效性的问题,R=50/Ia,连接导线电阻为0.2欧姆,故障电流为50A,有人认为可以忽略接触电阻,我认为可以用极限的思想,假设接触电阻为无穷,相当于开路了,所以不能忽略接触电阻。
     
发表于 2022-11-10 08:37:49 | 显示全部楼层
你这极限用的6,咋不假设接触电阻为0呢?忽略不忽略是看大量的实测数据和0.2欧姆对比,如果有数量级上的差距,那么粗略计算可以忽略。
     
发表于 2022-11-10 09:12:55 | 显示全部楼层
看感觉应该是区分环境做答
     
发表于 2022-11-10 09:33:56 | 显示全部楼层
       楼主没说原题,但估计这道题是考接触电阻能否忽略,取决于于保护动作电流值这一概念的。如果保护动作值Ia乘以接触电阻小于50V,即RIa<50V,则:
       1、一旦实际故障电流Id比Ia还小,虽然保护不动作,但预期接触电压小于50V,正常环境故障防护有效。
       2、一旦故障电流Id比Ia大,保护已在故障电流驱动下动作,断开电源了,也是安全的。
       只是要注意,这里Ia是电击防护允许时间下的保护动作值。还有就是:预期接触电压等于故障电流Id乘以接触电阻R,即Ut=IdR。
     
发表于 2022-11-10 09:51:12 | 显示全部楼层
TT系统电击防护有效性有个判据:RAId<UL,UL根据环境条件取50V或25V,道理与这个相同。理解这种判据,一是要有工程的系统性思维,即电击防护除了降低预期接触电压外,还有自动切断电源这一途径;二是要逻辑推理,即考虑实际故障电流大于和小于保护动作值情况下,预期接触电压对电击防护有效性判断的作用。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-10 10:46:47 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2022-11-10 08:37
你这极限用的6,咋不假设接触电阻为0呢?忽略不忽略是看大量的实测数据和0.2欧姆对比,如果有数量 ...

看判卷怎么判了,现在大多数认为可以忽略
     
发表于 2022-11-10 15:47:45 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2022-11-10 10:46
看判卷怎么判了,现在大多数认为可以忽略

你把原题大致写出来一下
     
 楼主| 发表于 2022-11-10 16:12:40 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2022-11-10 15:47
你把原题大致写出来一下

大致是这个意思

大致是这个意思

大致是这个意思
     
发表于 2022-11-10 16:51:43 | 显示全部楼层

理解不了,你一开始说是否可以忽略接触电阻,现在画图却要求接触电阻。。。
     
 楼主| 发表于 2022-11-10 16:53:41 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2022-11-10 16:51
理解不了,你一开始说是否可以忽略接触电阻,现在画图却要求接触电阻。。。

忽略接触电阻是1欧姆,不忽略是0.4欧姆,大家争议的比较多
     
发表于 2022-11-10 16:54:38 | 显示全部楼层
联结线的约束是为了控制接触电压,基于接触电压和接触电阻(接触部位和环境条件等决定)判定安全性,这里是两个因果关系,为何会绞到一起?
     
 楼主| 发表于 2022-11-10 16:58:49 | 显示全部楼层
BXHH 发表于 2022-11-10 16:54
联结线的约束是为了控制接触电压,基于接触电压和接触电阻(接触部位和环境条件等决定)判定安全性,这里是 ...

GB50054-2011的5.2.5条,写的是线路的电阻,所以很多人认为可以忽略接触电阻
     
发表于 2022-11-10 17:01:40 | 显示全部楼层
这显然是1欧姆噻
     
发表于 2022-11-10 17:04:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-11-10 17:06 编辑

        如果故障电流49.99A,电阻1欧姆,则手-手电压49.99V,没问题。如果故障电流50.01A,虽然手-手电压50.01V有危险,但保护已经跳闸了。        看来我4#的猜测是对的。
     
发表于 2022-11-10 17:09:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2022-11-10 17:10 编辑
zy456132 发表于 2022-11-10 16:53
忽略接触电阻是1欧姆,不忽略是0.4欧姆,大家争议的比较多

我自己去网上找了个原题看了看,(50/50-0.2)/2。这题有啥难度么?如果案例忽略接触电阻,求接触电阻有啥用,不是忽略了么?这感觉还真是放水的年份。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则