账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9158|回复: 14

[问题探讨] 两级低压配电系统探讨

[复制链接]
     
发表于 2022-11-7 15:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
12333.png
如图,低压配电系统设置二级低压配电系统,两级均设置联络开关,这两级之间的逻辑关系应该是怎么样的呢?
发表于 2022-11-7 17:07:39 | 显示全部楼层
应该是两级各自的闭锁关系
     
发表于 2022-11-7 17:33:39 | 显示全部楼层
两级之间无关,可以把第二个当成一个大ATS
     
 楼主| 发表于 2022-11-7 17:45:58 | 显示全部楼层
如果一路失电,两级母联哪个先动作呢?
     
发表于 2022-11-7 18:19:41 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2022-11-7 17:45
如果一路失电,两级母联哪个先动作呢?

这有个前提,是两级双电源都有自动投入功能,且上级电源进线失电,才存在上下级自动投入的时间配合关系,不是逻辑关系。习惯要养好,问题要提清楚。
     
发表于 2022-11-7 18:27:23 | 显示全部楼层
如果上、下级带的负荷对允许停电时间要求相同,通常是上下级无时差自投,但下级停电电源恢复后不自复,或延时自复。其他情况,按此思路一一列举讨论。总之,既要满足停电时间要求,又要避免下级短时间无谓投切。
     
发表于 2022-11-7 18:32:18 | 显示全部楼层
这个问题在设计中确实普遍存在,我审图原来都要提这个问题,但几乎是一路拉仇恨,后来就不提了。其实,只要将下级加个延时自复,延时时间至少让电机自起动完成吧,绝大多数情况就解决问题了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-8 08:46:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-7 18:27
如果上、下级带的负荷对允许停电时间要求相同,通常是上下级无时差自投,但下级停电电源恢复后不自复,或延 ...

前提:两级双电源都有自动投入功能。
上下级无时差互投有必要吗?
如果此时上级一路失电(如果是上级变压器故障,或者变压器进线故障),是否应该上级互投先动作,下级互投动作时间应该躲开上级动作时间。如果失电原因是下级的进线故障,则上级联络不动作,下级联络延时动作。
     
发表于 2022-11-8 08:54:57 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2022-11-8 08:46
前提:两级双电源都有自动投入功能。
上下级无时差互投有必要吗?
如果此时上级一路失电(如果是上级变 ...

如果上、下级带的负荷对允许停电时间要求相同,通常是上下级无时差自投
看我原话的前提。上级不只是带你画的互投这一个下级,还有其他很多下级,不是所有对停电时间有要求的下都要做互投,它们是靠上级互投保证允许停电时间要求的。
     
发表于 2022-11-8 08:55:45 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-7 18:32
这个问题在设计中确实普遍存在,我审图原来都要提这个问题,但几乎是一路拉仇恨,后来就不提了。其实,只要 ...

这里我有个小小的疑问想跟老师请教下,就是这个两级的联络按我的理解应该是可靠性的备份,按我的理解,第二级就应该是作为第一级失效时的补充。正常情况下,比如第一级联络已经合闸了,那第二级再合闸就没有任何意义了呀。
     
发表于 2022-11-8 08:58:56 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2022-11-8 08:46
前提:两级双电源都有自动投入功能。
上下级无时差互投有必要吗?
如果此时上级一路失电(如果是上级变 ...

所以你说的时间差互投是可行的,前提是下级互投负荷比上级负荷有更长的允许停电时间。
     
发表于 2022-11-8 09:00:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-11-8 09:08 编辑
wi0i0iw 发表于 2022-11-8 08:55
这里我有个小小的疑问想跟老师请教下,就是这个两级的联络按我的理解应该是可靠性的备份,按我的理解,第 ...

见9#、11#。下级互投不完全是上级互投的备份,还有应对线路故障的作用。
     
发表于 2022-11-8 09:10:28 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-8 09:00
见9#、11#。下级互投不完全是上级互投的备份,还有应对线路故障的作用。

理解了,谢谢老师~
     
发表于 2022-11-9 09:48:19 | 显示全部楼层
通常,变电所一级的主开关与母联开关,是机械+电气联锁。变电所一级2个主开关与母联开关是3开关2钥匙的机械(手动)联锁,不太可能自动投合的。
     
发表于 2022-11-9 10:48:46 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2022-11-9 09:48
通常,变电所一级的主开关与母联开关,是机械+电气联锁。变电所一级2个主开关与母联开关是3开关2钥匙的机械 ...

这个不太符合工程现状,说的是锁跟钥匙。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则