账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9281|回复: 12

[问题探讨] 壁式消防应急照明灯具是否可以采用插座连接呢?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-4 21:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  • 消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 /4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。


  • 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019/13.9.12.4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
  • 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》所说的“采用专用工具方可拆卸”的插座,市场上有这样的产品吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-11-4 21:55:58 | 显示全部楼层
A型壁式消防应急照明灯具,是否像原来220V自带蓄电池的那样采用插头?
     
 楼主| 发表于 2022-11-4 22:13:34 | 显示全部楼层
监理发来现场照片,壁式消防应急照明灯具,就是采用普通插头插座连接的。故有此一问。
     
发表于 2022-11-5 10:26:06 | 显示全部楼层
万能的京东,无所不能的逃保:1_428:}
密码充电盒.png
     
发表于 2022-11-5 10:41:36 | 显示全部楼层
我觉得民标严禁插座那一条,应该不包括专为应急照明灯具所作的插座。
     
发表于 2022-11-6 22:46:07 | 显示全部楼层
说到底为了电源的可靠连接,原则上消防电源都不能采用插座连接
     
发表于 2022-11-7 07:29:33 | 显示全部楼层
从来都不能接插座,你看到接插座的,很多都是非专业人士瞎接的而已
     
发表于 2022-11-7 07:31:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-5 10:41
我觉得民标严禁插座那一条,应该不包括专为应急照明灯具所作的插座。

如何保证这个插座不被挪作他用呢?
贴纸标注“消防专用,严禁接入其他设备”?这样消防是否认可呢?就跟现在系统图上写“消防备用回路”类似。。。
     
发表于 2022-11-7 09:18:05 | 显示全部楼层
能别用就别用,增加插座本身就是额外增加故障点。
     
发表于 2022-11-7 10:03:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-7 07:31
如何保证这个插座不被挪作他用呢?
贴纸标注“消防专用,严禁接入其他设备”?这样消防是否认可呢?就跟 ...

看4#,装专用工具才能打开的盒子,京东上一大把。
     
发表于 2022-11-7 10:47:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-7 10:03
看4#,装专用工具才能打开的盒子,京东上一大把。

真的没在实际项目中见过
     
发表于 2022-11-7 10:54:07 | 显示全部楼层
反正我消防验收的时候,看到用普通插座的必提。
     
发表于 2024-7-17 08:49:26 | 显示全部楼层
我在想,是不是各地消防验收对于这个的尺度不一,所以还是有施工队直接上插座了事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则