[求助] 变压器“节能评价值”确定?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-3 17:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向各位请教:GB20052-2020《电力变压器能效限定值及能效等级》替换了-2013版,没有写变压器的节能评价值?那这个节能评价值是按2020版的能效等级2级定吗?(GBT50378-2019第7.2.7条3款,有“节能评价值”这个要求...)
     
发表于 2022-11-3 17:40:22 | 显示全部楼层
直接写2级就可以了   用SCB14级以上型号
     
发表于 2022-11-3 18:42:43 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-3 17:40
直接写2级就可以了   用SCB14级以上型号

同样有疑惑,为什么要标SCB14级以上的,SCB13满足不了GB20052-2020的能效2级要求吗
     
发表于 2022-11-3 19:29:40 | 显示全部楼层
业勤行思 发表于 2022-11-3 18:42
同样有疑惑,为什么要标SCB14级以上的,SCB13满足不了GB20052-2020的能效2级要求吗

应该是满足不了
     
发表于 2022-11-4 08:47:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-11-4 08:54 编辑
业勤行思 发表于 2022-11-3 18:42
同样有疑惑,为什么要标SCB14级以上的,SCB13满足不了GB20052-2020的能效2级要求吗

SCB13已经满足不了2级咯  还有个SCBH15也是一样。   SCB13之前就是2级 就是GB20052-2020出来后  变成了3级  
     
发表于 2022-11-4 09:06:42 | 显示全部楼层
GB20052-2020取消了节能评价值的说法,
其他GB20052-2020之前发布的规范如GBT50378-2019还是采用了GB20052-2013的表述,
执行的话就按2级能效要求就行了。
     
发表于 2022-11-4 09:18:48 | 显示全部楼层
GBT50378-2019 的条文说明里面还是有2级的要求,可以认为需要满足2级能效要求。
但是GB50189 里面没有说2级,如果硬要字面解释,那就非绿建的公建,可以不执行
     
 楼主| 发表于 2022-11-4 09:58:39 | 显示全部楼层
SCB12现在能达到几级?