[问题探讨] 为什么铠装电缆的弯曲半径比无铠装还小

[复制链接]
     
发表于 2022-11-2 15:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 skssss 于 2022-11-2 15:25 编辑

为什么铠装电缆的弯曲半径比无铠装还小?困扰了我好长时间。
弯曲半径是为了保护电缆不受损伤,绝缘不被破坏
我的理解是铠装电缆更硬,更难弯,应该弯曲半径更大呀

19DX101-1,6-47页

微信截图_20221102150014.png


根据二楼回复,刚做了个对比表
微信截图_20221102152416.png


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-2 15:06:13 | 显示全部楼层
此D非彼D。铠装的D大,像怀了小孩的肚子
     
发表于 2022-11-2 15:12:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-2 15:06
此D非彼D。铠装的D大,像怀了小孩的肚子

举例:
YJV电缆240的,4+1的,外径68.2,则15D是1023
YJV22电缆240的,4+1的,外径74.8,则12D是897.6
仍然是铠装的要小一些
参考外径取自19DX101-1第6-39页
     
发表于 2022-11-2 15:13:39 | 显示全部楼层
弯曲半径主要取决于绝缘材料机械应力下形变产生裂纹的可能,裂纹会导致电应力集中。铠不铠装,内部都是一样粗的,弯曲半径要求相同。基本上12D铠装=15D非铠装。
     
发表于 2022-11-2 15:15:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-2 15:12
举例:
YJV电缆240的,4+1的,外径68.2,则15D是1023
YJV22电缆240的,4+1的,外径74.8,则12D是897.6
...

只能是大致不差而已
     
发表于 2022-11-2 15:17:14 | 显示全部楼层
看到一个说法,可能有点儿道理,就是铠装之后电缆外面多箍了一层,可以承受的弯曲性能更大了。。。所以铠装的弯曲半径小。。。
比如原先非铠装的,弯曲到12D可能外皮有损坏,那么现在多箍了一层,12D时也不会损坏了。。。

声明,以上是猜测,未经证实,不知道电缆规范是不是这么说的,有没有人去翻翻类似GB/T12706这样的规范?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-11-2 15:25:00 | 显示全部楼层
刚做了个对比表

微信截图_20221102152416.png
     
 楼主| 发表于 2022-11-2 15:31:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-2 15:06
此D非彼D。铠装的D大,像怀了小孩的肚子

但是,带铠的D也是对自己的D,而不是对无铠装的D,对吧
     
发表于 2022-11-2 15:48:31 | 显示全部楼层
skssss 发表于 2022-11-2 15:31
但是,带铠的D也是对自己的D,而不是对无铠装的D,对吧

当然都是对自己的D
     
发表于 2022-11-2 15:56:06 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆这么硬,也只有个位数的弯曲半径

点评

所以弯曲半径不取决于弯曲所需要的力气大小。  发表于 2022-11-2 16:14
     
发表于 2022-11-2 16:12:55 | 显示全部楼层
skssss 发表于 2022-11-2 15:25
刚做了个对比表

数据实证,路数是对的,但要避免选择性论据的逻辑陷阱。铠装有很多形式,粗钢丝、细钢丝、钢带等,钢带还有好几种绕法。绝缘材料也有好几种类型,不同绝缘厚度不同,铠装导致的直径增大比例也不相同。我这里没有数据,近些年的标准图都不看了,也没留存。你这里有的话可以多算几个,还可以包括铝芯电缆的,包括不同芯数的,才好证实这个猜想到底靠不靠谱。
     
发表于 2022-11-3 18:00:19 | 显示全部楼层
不负责任的提一个想法。可能是钢铠的存在导致绝缘部可以承受更大的形变
     
发表于 2022-11-4 09:34:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-11-4 09:35 编辑

学习了一下,几点认识。
1、电缆弯曲半径问题真还是挺复杂的,厂家是要通过型式试验验证的。
2、影响因素包括机械应力破坏、电应力破坏和结构形态破坏(自己归纳的),最后一个比如螺旋缠绕的屏蔽层因弯曲而起翘、绝缘层厚度因挤压、拉伸而变化等。
3、影响对象包括缆体导体、绝缘、屏蔽、护套等,也包括电缆附件。
4、涉及弯曲半径的标准规范很多,多有不一致之处。个人觉得最靠谱的是GB12706《35kV及以下塑料绝缘电力电缆》,规定单芯电缆20D/15D,三芯电缆15D/12D。