[问题探讨] 地下车库CO浓度监控系统

[复制链接]
     
发表于 2022-10-30 13:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库CO浓度监控系统的供电负荷等级有没有依据,是否属于消防系统,其工作电源是否需要接入AC220V消防电源?
     
发表于 2022-10-30 13:39:11 | 显示全部楼层
地下车库CO浓度监控系统不属于属于消防系统。CO浓度控制器安装在风机控制箱内,可由风机控制箱提供AC220V电源。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-31 08:33:42 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-10-30 13:39
地下车库CO浓度监控系统不属于属于消防系统。CO浓度控制器安装在风机控制箱内,可由风机控制箱提供AC220V电 ...

接风机电源会不会被图审提
     
发表于 2022-10-31 09:09:47 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-10-31 08:33
接风机电源会不会被图审提

正常做法  毕竟风机也是双速的  如果这都能提  那低速风机是不是要单独设置了?
     
发表于 2022-10-31 09:15:50 | 显示全部楼层
如果地库有消防系统那肯定属于消防系统啊
     
发表于 2022-10-31 09:49:12 | 显示全部楼层
这问题问的。。。。这不就是跟排风系统联动,通风用的么
     
发表于 2022-10-31 09:50:00 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-10-31 09:15
如果地库有消防系统那肯定属于消防系统啊

肯定不属于消防
     
发表于 2022-10-31 10:39:09 | 显示全部楼层
地下车库CO浓度监控系统用于改善车库内的空气质量,与消防无关。
     
发表于 2022-10-31 11:04:02 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-10-31 09:09
正常做法  毕竟风机也是双速的  如果这都能提  那低速风机是不是要单独设置了?

这么说的话也是哈
     
发表于 2022-10-31 15:50:22 | 显示全部楼层
地下车库CO浓度监控系统的供电负荷,不属于消防负荷,不接入消防电源,接地下室动力总箱出线。
     
发表于 2022-10-31 16:00:20 | 显示全部楼层
我们这边都不给用双速风机了,但是可以允许消防和平时通用。
     
发表于 2022-10-31 17:07:02 | 显示全部楼层
为什么要做系统呢  其实一个传感器连接到风机控制回路触发动作不就行了?
就算做系统 也是做到能耗管理系统里去 毕竟都是绿建的东西
     
发表于 2022-10-31 18:11:04 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-10-31 08:33
接风机电源会不会被图审提

未见审图提过此类问题。
     
发表于 2022-11-2 08:56:11 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-10-31 18:11
未见审图提过此类问题。

我们这边有人提的,要求注明消防时自动切除。
     
发表于 2022-11-2 11:17:39 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-11-2 08:56
我们这边有人提的,要求注明消防时自动切除。

消防电梯配电箱中也有非消防配电回路(如轿厢通风等),是否也要求消防时自动切除?