账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7902|回复: 11

[求助] 《新民标》13.7.16 中供电时间的疑问

[复制链接]
发表于 2022-10-21 13:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

火灾时最少供电时间

火灾时最少供电时间

火灾报警系统、消防水泵房、消防电梯是180分钟的供电要求,普通的阻燃耐火C级电缆可以达到要求的供电时间吗?有这一类产品吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-21 14:18:32 | 显示全部楼层
这里就差直接报矿物绝缘电缆的身份证了;部分地方标准有说明,你可以拿着参考一下,如广东:DBJ/T 15-226-2021
 楼主| 发表于 2022-10-21 14:19:38 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2022-10-21 14:18
这里就差直接报矿物绝缘电缆的身份证了;部分地方标准有说明,你可以拿着参考一下,如广东:DBJ/T 15-226-2 ...

矿物绝缘电缆是可以,但耐火电缆达的到燃烧时间吗?
     
发表于 2022-10-21 14:27:23 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-10-21 14:19
矿物绝缘电缆是可以,但耐火电缆达的到燃烧时间吗?

矿物绝缘电缆执行的标准好像就是得满足950℃,180min的;《额定电压0.6/1KV及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》
     
发表于 2022-10-21 14:56:24 | 显示全部楼层
如果保证电缆不通过火灾危险区域,也算能满足火灾延续时间要求
 楼主| 发表于 2022-10-21 15:00:25 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-10-21 14:56
如果保证电缆不通过火灾危险区域,也算能满足火灾延续时间要求

水泵房电缆由总变配电室引出,经室外覆土和经车库桥架的两种情况下
经覆土可以采用ZN-YJV,经地下室要采用BTTZ
是这个意思吗?
     
发表于 2022-10-21 15:35:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-10-21 15:37 编辑

本来还有一种方案:防火线槽(涂防火涂料)耐火时间+耐火电缆的耐火时间能满足要求也行,
不过个别地方消防答疑明确不认可这种方式,
说是防火涂料质量(耐火性能/厚度)无法保证。
     
发表于 2022-10-21 16:01:37 | 显示全部楼层
普通耐火能达到1.5小时而已即90分钟,达不到3小时。在地下室的消防泵和消控室,都建议用矿物绝缘类线缆。
     
发表于 2022-10-21 17:25:10 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-10-21 15:00
水泵房电缆由总变配电室引出,经室外覆土和经车库桥架的两种情况下
经覆土可以采用ZN-YJV,经地下室要采 ...

地下室的还不一定要BTTZ的 用耐火槽盒加阻燃耐火一样可以  只要不共用沟井
     
发表于 2022-10-21 17:31:54 | 显示全部楼层
防火涂料+线槽,所以火能直接烧到耐火电缆么?
     
发表于 2022-10-22 09:39:08 | 显示全部楼层
消防机房或者泵房内你不能再按火灾环境考虑,如果消防机房或者泵房内都着火了,设备还需要工作么???设备供电时间就没有意义了。
     
发表于 2022-10-24 08:59:02 | 显示全部楼层
看一下民标,13.8.4条文说明,常规耐火电缆试验条件是750℃90min。矿物绝缘电缆是950~900℃,180min。有此可以看出普通耐火是不能满足要求的。如果有选用950~1000℃耐火电缆也是可以满足要求的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则