账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5108|回复: 4

[求助] 关于电提结构基础梁下沉问题

[复制链接]
     
发表于 2022-10-18 09:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看师傅以往的提资图纸都只提了变配电室部分基础梁下沉,请问:
1.还有别的地方需要提给结构吗?
2.一般提下沉多少m,根据什么?
     
发表于 2022-10-18 09:44:43 | 显示全部楼层
有柜底坑和电缆沟的地方都可能要考虑。尺寸看深度。柜底坑有可能避开地梁,但电缆沟很难。
     
发表于 2022-10-18 09:51:37 | 显示全部楼层
你需要做成什么样子,提给土建专业,至于土建是不是需要下沉基础梁,让他们自己判断一下。
     
发表于 2022-10-18 10:50:45 | 显示全部楼层
这个根据你最终完成面标高倒推就好了,如果有电缆沟和设备基础,倒推个沟深就好了,至于完成面标高,看城市供电局对于防涝要求提出的完成面相对室外或地下室大面高差要求。
     
发表于 2022-10-19 19:44:31 | 显示全部楼层
柜子和母线有高度要求的,实际这些都是土建根据你的设备提资反推的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则