消防应急照明专题帖子汇总
jerknight 发表于 2022-10-17 10:44 如果明敷有吊顶最好用JDG KJG 没有吊顶可用B1级别的PVC 最好的方法 就是所有线路全用金属管。 省的考 ...
ysfluck 发表于 2022-10-17 14:35 吊顶内明敷应采用金属管,见《民用建筑电气线路防火设计标准》T/ASC23-2021 6.1.4.1
xinxirong 发表于 2022-10-17 12:56 PVC带氯,审图会提改成PC。实际上施工还是PVC硬质管
小菜 发表于 2022-10-22 11:44 GB55024-2022第6.2.6条第3款,吊顶内明敷时不能用PVC管