账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9768|回复: 18

[求助] 照明的PVC管

[复制链接]
     
发表于 2022-10-17 08:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大虾:照明的PVC管可以明敷设吗?是否影响消防验收?
     
发表于 2022-10-17 08:48:29 | 显示全部楼层
吊顶内不建议用容易被民标8.1.6提,其他的应该可以,但是需要B1级和1.6mm厚,验收的时候人家质疑要给检测报告的
     
发表于 2022-10-17 10:03:49 | 显示全部楼层
8.1.6 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
可燃物是指可燃B2级
对铝合金龙骨没可燃的用B1的管没有限制。
     
发表于 2022-10-17 10:44:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-10-17 10:45 编辑

如果明敷有吊顶最好用JDG KJG    没有吊顶可用B1级别的PVC  最好的方法  就是所有线路全用金属管。 省的考虑那么多
     
发表于 2022-10-17 12:56:33 | 显示全部楼层
PVC带氯,审图会提改成PC。实际上施工还是PVC硬质管
     
发表于 2022-10-17 14:35:24 | 显示全部楼层
吊顶内明敷应采用金属管,见《民用建筑电气线路防火设计标准》T/ASC23-2021  6.1.4.1
     
发表于 2022-10-21 16:07:29 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-10-17 10:44
如果明敷有吊顶最好用JDG KJG    没有吊顶可用B1级别的PVC  最好的方法  就是所有线路全用金属管。 省的考 ...

业主听到你全部用金属管,心疼的要跳起来
     
发表于 2022-10-21 16:49:16 | 显示全部楼层
限定条件是否可以先明确一下?什么区域的照明回路的配管?
     
发表于 2022-10-22 11:44:52 | 显示全部楼层
GB55024-2022第6.2.6条第3款,吊顶内明敷时不能用PVC管

点评

您意思是市面上根本没有B1级的PVC管,就是PVC管做不到B1级! 那民规也是扯蛋啊,第8.6.2条 明敷时应采用燃烧性能等级B1级、壁厚1.6及以上的导管  发表于 2024-4-9 19:06
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-22 14:43:09 | 显示全部楼层
普通照明可以用PVC管明敷。消防相关的应急照明、疏散指示明敷,还是用金属线管刷防火漆。
     
发表于 2022-10-23 11:48:36 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2022-10-17 14:35
吊顶内明敷应采用金属管,见《民用建筑电气线路防火设计标准》T/ASC23-2021  6.1.4.1

有没有电子版?提供一下
     
发表于 2022-10-23 11:49:50 | 显示全部楼层
用中型或重型塑料管
     
发表于 2024-4-8 16:57:08 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2022-10-17 12:56
PVC带氯,审图会提改成PC。实际上施工还是PVC硬质管

还有用PC的吗,PC不是透明塑料管,建筑电气用的电管PC就是指PVC吧,常用数据就是这样的
     
发表于 2024-4-9 07:42:19 | 显示全部楼层
普通照明可以,应急照明不行
     
发表于 2024-4-9 11:23:19 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2022-10-22 11:44
GB55024-2022第6.2.6条第3款,吊顶内明敷时不能用PVC管

这条不是说的燃烧性能不低于B1级吗,6.1.1第3款?

点评

PVC 能达到B1吗?  发表于 2024-4-9 11:32
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则