[规范条文] GB55024-3.2.1第6款的防水、排水措施是要同时满足还是只要有防水措施就行?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-13 14:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。
规范原文如下:
3.2.1 变电所布置应符合下列规定:
6 变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。
条文说明:本款规定了变电所应采取防水、排水措施,保证供电安全。变电所尤其是设在地下室的变电所的电缆夹层、电缆沟容易进水,引起供配电系统故障,应采取防水、排水措施,必要时应设置排水设施,增设集水坑和排水泵。
或者再细化一点:
如果是地下室的变电所要同时采取防水和排水措施,
设置在地面以上的变电所只要采取防水或排水措施即可。
请大家说说自己的看法。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-10-13 15:16:55 | 显示全部楼层
地下室的变电所,采取防水措施,但如果电缆沟底水平低于室外地坪,依然要采用排水措施
发表于 2022-10-13 15:17:27 | 显示全部楼层
地面变电所同理
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 16:03:12 | 显示全部楼层
谢谢树总回复!
不过还是担心有的审查师(复查)只看字面意思。
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 16:18:35 | 显示全部楼层
其实如果变电所在首层,下面有地下室的话,还是比较好解决的。
有些地势低的地方,遇到超标准暴雨,不排除水会越过挡水坎进入变电所。
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 16:20:37 | 显示全部楼层
如果首层变电所下面没有地下室,排水管平排的话倒是有倒灌的危险。
发表于 2022-10-13 16:48:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-13 15:16
地下室的变电所,采取防水措施,但如果电缆沟底水平低于室外地坪,依然要采用排水措施

条文担心的是变配电所上方是电缆夹层需要防水和排水措施。
电力电缆通过桥架引入变电所,出线直接由桥架至单体电井向上供电,内部还需要排水措施吗?
发表于 2022-10-13 16:52:31 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-10-13 16:48
条文担心的是变配电所上方是电缆夹层需要防水和排水措施。
电力电缆通过桥架引入变电所,出线直接由桥架 ...

条文担心的是变配电所下方是电缆夹层需要防水和排水措施。
发表于 2022-10-13 16:54:26 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-10-13 16:48
条文担心的是变配电所上方是电缆夹层需要防水和排水措施。
电力电缆通过桥架引入变电所,出线直接由桥架 ...

能积水,才考虑排水(设置积水坑和排水泵),没有电缆沟,整体做防水就行了
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 17:25:39 | 显示全部楼层
这个强条的出处:
低压配电设计规范 GB50054-2011
4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。

条文说明:配电室内的电缆沟距户外较近时和在地下水位较高的地区,沟内容易渗水,因此土建应采取防止渗水的措施。另外在电缆管道穿过墙基处,若管口及其周围密封不严实,户外地下水容易由管口处流入地沟。地沟底部应有一定的坡度,当沟内有水进入时,可以使其流至一端设法排出。经常容易进水的电缆沟内,必要时还应做集水坑,以便将水抽出。规定“配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛”,是为了防止配电室外少量的水进入。
     
 楼主| 发表于 2022-10-13 17:26:54 | 显示全部楼层
以前连审图要点都没有要求的内容,GB55024直接变成强条。
够狠吧?
     
发表于 2022-10-14 09:51:32 | 显示全部楼层
这不是水 建筑考虑的事吗  虽然被列为强条 该提也是水 建筑来提  毕竟 很多其他专业的细节我们图里并不表示  例如沟内的排水 有时候就一根管子引到某个集水坑内的
     
发表于 2022-10-14 11:09:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2022-10-14 11:17 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-10-13 15:16
地下室的变电所,采取防水措施,但如果电缆沟底水平低于室外地坪,依然要采用排水措施

树总,这个有图集么?电气的图集和建筑的图集,好像都没有室内电缆沟排水的做法。
发表于 2022-10-14 11:21:55 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2022-10-14 11:09
树总,这个有图集么?电气的图集和建筑的图集,好像都没有室内电缆沟排水的做法。

可以参照电缆井的做法
     
发表于 2022-10-14 11:30:56 | 显示全部楼层

建筑无地下室,变电站在一层靠外墙,室内电缆沟,怎么做排水呢?做集水坑可能会影响结构基础的标高吧。