账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6654|回复: 5

[求助] 请问 gb55024-2022中第5.1.5条,关于消防广播的备用电源连续供电时间

[复制链接]
     
发表于 2022-10-12 11:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5. 1. 5 公共广播系统设计应符合下列规定:
2 紧急广播应具有最高级别的优先权,紧急广播系统备用电源的连续供电时间应与消防疏散指示标志照明备用电源的连续供电时间一致。

现在应急照明的蓄电池供电时间为火灾加上非火灾情况下的时间
那这条的意思是消防广播的时间和应急照明的哪个时间一致,和应急照明火灾情况下应急时间一致可以吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-10-12 11:52:23 | 显示全部楼层
应急照明火灾情况下应急时间一致
     
发表于 2022-10-12 12:44:29 | 显示全部楼层
当其他广播和消防广播合用末端扬声器时候,应该算加上非火灾情况下的时间。
GB51309 里面考虑了非火灾情况下,需要应急点亮的情况下不要占用火灾的时间。那紧急广播应该也要考虑在非火灾但紧急或者需要撤离疏散的情况下工作时间。
     
发表于 2022-10-12 12:56:03 | 显示全部楼层
我时间比应急照明 多行吗
     
发表于 2022-10-12 13:04:41 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-12 12:44
当其他广播和消防广播合用末端扬声器时候,应该算加上非火灾情况下的时间。
GB51309 里面考虑了非火灾情况 ...

非火灾时,应急广播有播放的需求?
     
发表于 2022-10-12 13:37:00 | 显示全部楼层
.P.atient 发表于 2022-10-12 12:56
我时间比应急照明 多行吗

我觉得可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则