账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9752|回复: 14

[求助] 大佬们,为什么有些地区供电局验收要求电房要上防爆灯呢?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-11 16:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有必要吗?
电房验收.png
发表于 2022-10-11 16:33:58 | 显示全部楼层
我们从来没有在变电所设置防爆灯具
     
 楼主| 发表于 2022-10-11 16:38:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-11 16:33
我们从来没有在变电所设置防爆灯具

只能说这验收要求很离谱
     
发表于 2022-10-11 17:38:09 | 显示全部楼层
Redness 发表于 2022-10-11 16:38
只能说这验收要求很离谱

你问一下是何原因.难道供电局要求开关柜也要防爆吗?
     
发表于 2022-10-11 18:53:33 | 显示全部楼层
感觉是五六十年代的做法吧
     
发表于 2022-10-11 19:12:11 | 显示全部楼层
电老虎说怎么做,就怎么做吧。
     
发表于 2022-10-11 19:58:19 | 显示全部楼层
人家嘴大,怎么要求我们怎么做吧,只要甲方没意见。
     
发表于 2022-10-12 08:21:18 | 显示全部楼层
没见过这种做法
     
发表于 2022-10-12 08:26:50 | 显示全部楼层
这个防爆应该不是爆炸危险环境这种,而是防灯具玻璃爆裂掉下来的吧。
     
发表于 2022-10-12 08:28:10 | 显示全部楼层
类似于GB55024-8.5.3-6:"安装在人员密集场所的灯具玻璃罩,应有防止其向下溅落的措施"。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-12 09:25:00 | 显示全部楼层
垄断行业,特别是不发达的地方,都他们想咋个来咋个来,用户根本没有讨价还价的余地,哪怕是毫无道理的
     
发表于 2022-10-12 15:49:59 | 显示全部楼层
今天头条给我推了 一条配电室配电柜因短路炸了的视频,由此联想供电局啥要求为防爆了,不是因为变电所是爆炸环境,而是高压柜要炸,供电局的理由就这么简单粗暴!
     
发表于 2022-10-13 10:30:30 | 显示全部楼层
深圳见过配电房和发电机房安装防爆灯具的
     
发表于 2022-10-13 17:53:00 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-10-12 15:49
今天头条给我推了 一条配电室配电柜因短路炸了的视频,由此联想供电局啥要求为防爆了,不是因为变电所是爆 ...

防爆灯是指用于可燃性气体和粉尘存在的危险场所,能防止灯内部可能产生的电弧、火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘,从而达到防爆要求的灯具。也称作防爆灯具、防爆照明灯。 不同的可燃性气体混合物环境对防爆灯的防爆等级和防爆形式有不同的要求。     注意重点是“灯内部可能产生的电弧、火花和高温”,供电局的意思应该是防止外部力量的破坏。
发表于 2022-12-16 11:49:28 | 显示全部楼层
楼主,这个表是哪个地区的验收要求呢请问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则