想请教一下新规说:
6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:
1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;
2 采用可弯曲金属导管布线时,应选用防水重型的导管;
3 采用塑料导管布线时,应选用重型的导管。
条文说明:6.2.3 由于±0.00及以下建筑楼板、结构柱和外墙湿度较大,金属导管敷设会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,本条对暗敷于建筑物最底层楼板及地面层以下外墙、结构柱内的导管性能提出了要求。采用镀锌钢导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;采用可弯曲金属导管或刚性塑料导管布线时,应选用重型的导管。由于中型刚性塑料导管耐压强度低,易变形,不利于穿线,故在此种情况下不能采用。
条文只说了建筑物底层及地面层以下外墙内,但是条文说明又说±0.00及以下建筑楼板、结构柱和外墙湿度较大。是不是只要考虑建筑的最底层和地下室外墙用SC就可以了?那地下室的顶板里暗敷的还需要用SC吗? |