账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5132|回复: 5

[求助] 250m2的休息室这样设置可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-8 12:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这样设置可以吗?
689e54de4e812b6fb76ea68a0fdd04b.jpg
     
发表于 2022-10-8 12:40:49 | 显示全部楼层
1.建议增设疏散出口指示。2.中间疏散走道的疏散照度可能不足
发表于 2022-10-8 14:20:40 | 显示全部楼层
中间增加疏散标志和疏散照明灯具
     
发表于 2022-10-8 15:35:08 | 显示全部楼层
沐足店属于歌舞娱乐放映游艺场所(有规范编制组复函文件),
按照建规10.3.6要增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
     
发表于 2022-10-9 08:49:14 | 显示全部楼层
初看灯具的间距和照度应该都是不够的,建议中间过道的位置增加疏散指示和应急照明灯具。
     
发表于 2022-10-9 09:27:48 | 显示全部楼层
人员密集场所最好还是保证场所内每个角落都达到规范要求的最小密度值
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则