账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12138|回复: 22

[规范条文] GB55024-5.3.6 解除门禁功能要求门禁主机房集中解锁和现场解锁同时有?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-26 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024-5.3.6出入口控制系统、停车库(场)管理系统应能接收消防联动控制信号,并应具有解除门禁控制的功能。
条文说明:解除火灾疏散通道上的门禁控制,需要在主机所在的机房集中解锁也需要在现场解锁。
按照条文说明,是不是 解除门禁功能要求门禁主机房和现场解锁同时有才算不违反强条?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-9-26 16:30:09 | 显示全部楼层
现场按个开门按钮不就解锁了吗
发表于 2022-9-26 16:46:39 | 显示全部楼层
门禁主机,通过通讯线和消防控制室主机通信,可以集中解锁
各门禁控制器,有消防IO接口,现场加模块解锁
发表于 2022-9-26 16:47:14 | 显示全部楼层
按开门按钮,影响人员疏散速度
     
 楼主| 发表于 2022-9-26 16:48:16 | 显示全部楼层
人员通道还可以理解,如果是收费停车场,无人值守的那种,安装个手动抬杆的开关,怕是平时收不到钱了。
看规范的表述:“发生火灾时,及时打开疏散通道上的门和庭院的电动门,有助于人员及时疏散。停车库(场)管理系统的出入口档杆的开启,主要是确保消防人员及装备进出火灾现场”。
个人理解还是要火警联动自动打开。
发表于 2022-9-26 16:49:43 | 显示全部楼层
两种解锁方式,估计是考虑到一种失效(接口老化、断线),另一种起作用来保证可靠性
     
发表于 2022-9-26 16:50:02 | 显示全部楼层
门卫图做个I/O模块控制门禁主机的系统图就是了  没法表示的 文字表述
     
发表于 2022-9-26 17:03:18 | 显示全部楼层
条文说明哪里看到的?是纸质规范么?
     
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:11:18 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-26 17:03
条文说明哪里看到的?是纸质规范么?

消防资源网上有
建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022-消防规范网  https://gf.1190119.com/list-1463.htm
     
发表于 2022-9-26 17:20:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-9-26 17:11
消防资源网上有
建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022-消防规范网  https://gf.1190119.com/list-1463 ...

谢谢
     
 楼主| 发表于 2022-9-26 17:22:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-26 16:49
两种解锁方式,估计是考虑到一种失效(接口老化、断线),另一种起作用来保证可靠性

谢谢回复!
按您的理解也是两种都有才满足规范要求吧?
顺便请教一下:作为审查师遇到只设一种解锁的是认定违反强条还是只作为违反一般条文,那种更合适?
     
发表于 2022-9-27 09:22:34 | 显示全部楼层
这话写的就不太合文法,需要……也需要……的句式,似乎是两个地方都要设才能动作。实际上两者应该只是或者的要求。
并且通过现场模块从消控室解锁算机房解锁还是现场解锁?
通过下一段,内部现场手动解锁,可以推断,现场解锁只能是手动的。。
但这样就更费解了,很难想象现场手动解锁到底是什么东西。。
发表于 2022-9-27 11:00:03 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2022-9-27 09:22
这话写的就不太合文法,需要……也需要……的句式,似乎是两个地方都要设才能动作。实际上两者应该只是或者 ...

现场手动解锁就是现场断电
     
发表于 2022-9-27 12:35:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-27 11:00
现场手动解锁就是现场断电

断电是消控室控制的,何来手动一说?
我从规范中读不出任何可能的手段满足条纹解释。
     
发表于 2022-9-27 12:53:03 | 显示全部楼层
我们目前参与技防评审,仅对于双向门禁或逆疏散方向门禁要求双断,这种情况下门禁电源必须单独从消控室引出
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则