账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9237|回复: 10

[求助] 感烟探测器的安装位置

[复制链接]
     
发表于 2022-9-23 10:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-9-23 14:30 编辑

QQ截图20220923104808.png
QQ截图20220923143159.png

QQ截图20220923142952.png
请问对于图中这样的吊顶,安装感烟探测器时是安装在这个吊顶下面还是安装在吊顶里的屋定呢?(第一张和第三张是拍照时放大的)




     
发表于 2022-9-23 10:57:52 | 显示全部楼层
6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:
1 镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。
2 镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。
3 镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
5 地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-9-23 11:15:15 | 显示全部楼层
这个目测镂空大,要安装的吊顶上面
     
发表于 2022-9-23 11:22:58 | 显示全部楼层
这么大镂空面积,肯定设置里面
     
发表于 2022-9-26 14:06:21 | 显示全部楼层
4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。---感觉有这一条,上下都可
     
发表于 2022-9-26 15:09:37 | 显示全部楼层
规范上是可以放在吊顶内,但我们这一般都是放在吊顶下面的。
     
发表于 2022-9-26 16:08:29 | 显示全部楼层
这里套用吊顶的规范要求是可以的。但是也没有规范说要设在屋顶的最高处吧?
     
发表于 2022-9-27 13:04:43 | 显示全部楼层
说可以放镂空吊顶下的想过没有足够的汇烟空间,烟感可能延迟报警或不报警吗
     
 楼主| 发表于 2022-10-8 09:33:05 | 显示全部楼层
iverion 发表于 2022-9-26 14:06
4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。---感觉有这一条,上下都可

请问:火警确认灯如何表示,怎么接线、联动呢?
     
 楼主| 发表于 2022-10-8 09:36:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-23 11:15
这个目测镂空大,要安装的吊顶上面

请问:安装在吊顶上面的话,是安装在吊顶内屋顶顶板上吗?
发表于 2022-10-8 10:50:16 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-10-8 09:36
请问:安装在吊顶上面的话,是安装在吊顶内屋顶顶板上吗?

是的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则