账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4762|回复: 5

[求助] 为什么图集里只有电缆排管埋地敷设? 有单独穿管的图集吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-21 18:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我在12D101-5 《110KV及以下电缆敷设》图集里只找到了排管埋地的做法,有单独穿管埋地的图集吗?其实我是想找一下电缆近距离穿管埋地敷设,不过路,能否穿PVC管,而不穿钢管,谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-9-22 08:04:17 | 显示全部楼层
有室外的复合管啊,比如HDPE、MPP等,都是可以用在电力管线上的,还有热浸塑钢管
发表于 2022-9-22 08:26:55 | 显示全部楼层
不过路可以不穿钢管
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 09:23:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-9-22 08:04
有室外的复合管啊,比如HDPE、MPP等,都是可以用在电力管线上的,还有热浸塑钢管

好的,谢谢x老师
     
 楼主| 发表于 2022-9-22 09:24:37 | 显示全部楼层

谢谢树总,这样做有规范依据哈
     
发表于 2022-9-22 12:30:55 | 显示全部楼层
QQ截图20220922122837.png

用这个对付一下吧


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则