账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4427|回复: 4

[规范条文] 大量一,二级负荷怎么设置变压器

[复制链接]
     
发表于 2022-9-21 18:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个五星级酒店中双重电源进线,设置变压器中出线2台联络变压器中大部分为一二级负荷,如何满足GB 50053-2013 3.3.2 装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。

     
发表于 2022-9-21 18:52:24 | 显示全部楼层
我感觉是不是得高压侧做双切啊,否则照您说的一台变压器带不动
     
发表于 2022-9-21 20:14:42 | 显示全部楼层
每台变压器的容量可承载一二级负荷
     
发表于 2022-9-21 20:22:30 | 显示全部楼层
当容量大于2000時,空调专设变压器
     
发表于 2022-9-22 10:02:02 | 显示全部楼层
负荷计算会不会,会的话,自然而然不就满足了。假设变压器负载率以80%计算,比如你一、二级负荷总共为1000kVA,三级负荷总共为600kVA,总负荷为1600,按80%负载率变压器需要2000kVA容量,那么你可以设置两台1000kVA的变压器,低压母联;第一台变压器以800一二级负荷主供+200一二级负荷备供满足80%负载率;第二台变压器以200一二级负荷主供+800一二级负荷备供+600三级负荷满足80%负载率;当一台检修时,另一台满足带所有一二级负荷要求。当然,负载率也不可能达到那么多,一二级负荷也不是同时都在使用。而且一般一二级负荷不太可能超过三级负荷,那就更好配置了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则