账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4900|回复: 6

[求助] 电子器件制造厂房定性为丁类

[复制链接]
     
发表于 2022-9-20 17:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,建筑定性为丁类,此时还需按报警规范8.4.1.1上报警系统么,面积超3000平米
发表于 2022-9-21 08:47:31 | 显示全部楼层
丁类不需要,如果没有排烟啥的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-21 12:09:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-21 08:47
丁类不需要,如果没有排烟啥的

可是按8.4.1.1,规范并没有明确丙类,说的是电子类的超3000应做报警
     
发表于 2022-9-21 14:07:15 | 显示全部楼层
有没有可能建筑定性有问题
发表于 2022-9-21 14:11:39 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2022-9-21 12:09
可是按8.4.1.1,规范并没有明确丙类,说的是电子类的超3000应做报警

这个编者已经多次答疑说,就是丙类,新的修订版就要改过来就是丙类
     
发表于 2022-9-21 14:47:14 | 显示全部楼层
这还有啥疑问啊,规范只要求是电子等类似厂房,没说丙丁类的分别问题。并且建筑面积超过3000了,都是需要做FAS。
别为了这几千块设计费睡不着觉了。
     
发表于 2022-9-21 18:51:01 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-21 14:47
这还有啥疑问啊,规范只要求是电子等类似厂房,没说丙丁类的分别问题。并且建筑面积超过3000了,都是需要做 ...

哈哈哈哈,您这解析很棒!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则