账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1929|回复: 7

[规范条文] 备用水泵

[复制链接]
     
发表于 2022-9-18 17:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:设备机房的水泵有三用一备或两用一备,备用回路的水泵用考虑负荷吗?还是根据同时系数计算?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-9-18 17:43:53 | 显示全部楼层
不考虑。三用一备,最不利情况,是三台泵同时运行。不会出现四台泵同时运行的情况。
这个是水暖提资的范围
     
发表于 2022-9-18 18:11:19 | 显示全部楼层
不考虑,只算用的台数
     
发表于 2022-9-19 08:50:12 | 显示全部楼层
*用一备的备均不计入负荷,具体应由水专业提资
     
发表于 2022-9-19 11:52:19 | 显示全部楼层
备用不考虑 只考虑常用泵的总负荷
     
发表于 2022-9-19 13:56:31 | 显示全部楼层
备用的水泵相当于汽车的备胎 当一个轮子坏了然后顶上去 所以平时使用还是三台水泵的
     
发表于 2022-9-19 14:12:34 | 显示全部楼层
一般不用统计备用泵的功率。不过对于集水井的潜水泵例外,其除一般工况为一用一备外,还存在一个双泵全开的工况,所以对于不熟悉的设备,最好与水专业确认一下。
     
发表于 2022-9-20 17:47:40 | 显示全部楼层
这个需要问一下设备专业。我以前单位,设备不需要考虑备用;新单位,在图纸中注明,超报警水位三台或两台同时开启
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则