账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5446|回复: 7

[规范条文] 集中电源额定功率1000瓦按国标最大能带多少瓦的灯具

[复制链接]
     
发表于 2022-9-16 17:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这个3.3.6的意思是说单个回路所配接的灯具总功率不超过80%吗?我想知道1000瓦的集中电源在国标中最大能带多少瓦的灯具,我以前一直以为是80%,也就是800瓦,但是今天碰到一个技术说这个条文不是这个规定,1000瓦集中电源可以带1000瓦的灯具,这符合国标吗?我以前也碰到过很多技术,都是按集中电源的额定功率的百分之80算的
图片.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-9-19 08:01:12 | 显示全部楼层
民用建筑设计标准 6.2.2 3 EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。
     
发表于 2022-9-19 15:00:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-9-19 15:26 编辑

1000瓦的集中电源  是要求整个集中电源箱的功率要求。
80%是对回路的要求。一个回路不超6A,假如用36V,就是216*80%=172W,8回路*172=1376大于1000,就是说,不能八个回路都接满。
     
 楼主| 发表于 2022-9-19 16:21:15 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-19 15:00
1000瓦的集中电源  是要求整个集中电源箱的功率要求。
80%是对回路的要求。一个回路不超6A,假如用36V,就 ...

应该不是这个意思,不能8个回路都接满,按这个要求没个回路都接80%,那8个回路加起来也超过了
     
 楼主| 发表于 2022-9-19 16:23:41 | 显示全部楼层
yu5416 发表于 2022-9-19 08:01
民用建筑设计标准 6.2.2 3 EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。

这个标准对集中电源也一样有约束吗?会不会有人不遵守这个也没关系啊
     
发表于 2022-9-19 16:24:38 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2022-9-19 16:21
应该不是这个意思,不能8个回路都接满,按这个要求没个回路都接80%,那8个回路加起来也超过了

如果加起来多了,  说明集中电源选小了。
     
 楼主| 发表于 2022-9-23 09:50:09 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2022-9-19 16:24
如果加起来多了,  说明集中电源选小了。

不是这样的,集中电源最少有4个回路,最多8个回路,集中电源大小的规格有很多,有50瓦的,100瓦的,200瓦的,500瓦的。1000瓦的,电井里面最大1000瓦的,跟大小没关系
     
发表于 2022-9-23 09:53:09 | 显示全部楼层
qq920922944 发表于 2022-9-23 09:50
不是这样的,集中电源最少有4个回路,最多8个回路,集中电源大小的规格有很多,有50瓦的,100瓦的,200瓦 ...

你就不能多设几组集中电源吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则