账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13006|回复: 18

[问题探讨] 请问:4X6米,无人值班的消防泵房,用设应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-14 17:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4X6米,无人值班的消防泵房,正常照明兼做备用照明,电源由双切箱引来。请问:泵房还用设应急照明吗?
发表于 2022-9-14 17:24:45 | 显示全部楼层
正常照明兼做备用照明,疏散照明还是要的
     
 楼主| 发表于 2022-9-14 17:26:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-14 17:24
正常照明兼做备用照明,疏散照明还是要的

请问,疏散照明如何做?
发表于 2022-9-14 17:29:44 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-9-14 17:26
请问,疏散照明如何做?

如果是单独建筑,加个PD箱,电源引自双切箱,补上疏散照明灯具和出口标志灯,具体见19D702-7第79页
发表于 2022-9-14 17:31:21 | 显示全部楼层
如果不是单独建筑,从本防火分区的PD箱引专用回路
     
发表于 2022-9-14 17:32:43 | 显示全部楼层
对于那种只在地面一层的无人值班的消防泵房,又4X6 那么小。估计应急疏散照明就出口指示灯和一个应急疏散照明就完了。。。
     
 楼主| 发表于 2022-9-14 17:34:22 | 显示全部楼层
疏散照明如何做?设两个自带蓄电池的应急灯220V的?还是设A型的自带蓄电池的应急灯,再加一应急照明配电箱?太浪费了吧?这么小的房间。
     
发表于 2022-9-14 17:39:04 | 显示全部楼层
一般消防水泵房是没人值班,但一旦有火灾发生,是有人在里头做操作,控制的。还是要有消防应急照明
     
发表于 2022-9-14 19:04:38 | 显示全部楼层
备用照明必设。单建的消防泵房不必设疏散照明,建筑内附设的消防泵房还应设疏散照明。
     
发表于 2022-9-15 08:28:11 | 显示全部楼层
这个问题首先要看规范的要求,
GB51309-3.8.1明确了消防水泵房“应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志”,
所以不管单建的还是合建的都要执行规范。
至于规范要求合不合理,那就是另外的一个问题。
不注明讨论前提的情况下,只能是在规范的框架内讨论做法的合理性。
     
发表于 2022-9-15 11:41:16 | 显示全部楼层
独立的消防泵房,4*6平方米,做疏散照明没有什么意义吧
     
发表于 2022-9-15 16:55:57 | 显示全部楼层
有一说一,规范编制组需要多下些文字功夫。
商铺那边印象中有个7*7左右的面积可以不做疏散,大致思路是面积小没必要,放5*7的消防泵房其实也一个道理,关注安全也要讲究一个设计思路,小了可以不做,无人可以不做之类,只有专业人员巡检、检维修进出的场所和无关群众聚集的场所,疏散的做法却一样,这不合适。
     
发表于 2022-9-16 12:01:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 山川故鲤 于 2022-9-16 12:02 编辑

地上独立的消防水泵房。如果有消防报警系统,就做集中控制型。双电源箱出来之后再做一个应急照明集中控制箱。控制线随着报警系统返回消控室。
如果没有消防报警系统,就在箱内做一个AC220/DC36的小变压器,配出一条回路给应急灯,自带电源非集中控制型。停电就亮。
如果是附件在建筑内,比如地下车库里,就跟着防火分区走就行了。
     
发表于 2022-9-16 15:38:22 | 显示全部楼层
规范需要做的,应急灯IP65
     
 楼主| 发表于 2023-1-16 13:01:39 | 显示全部楼层
独立的消防泵房,4*6米,地下的,无人值班的消防泵房,泵房还用设应急照明吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则