账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7263|回复: 6

进楼设备管道等电位连接的问题

[复制链接]
     
发表于 2007-8-19 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
给排水上的进楼和出楼的管道均为塑料管,但是进楼的地仿加了钢套管保护,很短的一段,那么这加的一小段钢套管用不用做等电位联接??都在MEB引出扁钢卡接吗?
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-8-19 17:19:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-8-19 23:37:46 | 显示全部楼层

回复:进楼设备管道等电位连接的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-8-19 17:19:10</I>)的发言<BR>
<P>那个套管在安装之前使用电焊焊到剪力墙的钢筋上的</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>我支持这个做法。</P>
<P>补充:</P>
<P>1、用过渡件焊接至总等电位联结箱内。</P>
<P>2、或者与接地装置联结。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-20 18:10:08 | 显示全部楼层

回复:进楼设备管道等电位连接的问题

就是说可以不必要在MEB箱单独敷设扁钢卡接了是吧
     
发表于 2007-8-20 23:24:33 | 显示全部楼层

回复:进楼设备管道等电位连接的问题

<P>总等电位箱应该有两个功能:</P>
<P>1、便于联结;</P>
<P>2、绝对等电位联结。</P>
<P>直接和接地装置联结,电位可能会有点偏差,估计不大要紧。</P>
<P>哈哈哈~~</P>
     
 楼主| 发表于 2007-8-21 19:01:20 | 显示全部楼层

回复:进楼设备管道等电位连接的问题

<P>恩,收到!</P>
<P>不过我们这里质检上的要求直接在meb箱出扁钢联接,可是大多数管子只有进户地一小段很短的钢套管,感觉挺浪费</P>
     
发表于 2007-8-21 23:39:32 | 显示全部楼层

回复:进楼设备管道等电位连接的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>liuaoyv</B></FONT> 在(<I>2007-8-19 17:19:10</I>)的发言<BR>
<P>那个套管在安装之前使用电焊焊到剪力墙的钢筋上的</P><BR></DIV><BR><BR>对了,结构人员不主张焊接他们的受力筋哦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则