账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2344|回复: 4

[求助] 山西省住宅问题

[复制链接]
     
发表于 2022-9-9 23:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位论坛的老师好 关于山西省住宅想请教几个问题
1.山西省地标中 物业和居民用电井不允许共用这一条在当地执行力度大么 我拿到了两个图纸 一个执行了 一个没执行 不过两个图纸 年头都有点久 不知道现在是否仍执行此条
2.住宅底商用电 是由物业负责 还是供电局负责呢 底商的电表是否需要设置在底商门外便于查表处 还是 也可以集中设置在电间内呢 这方面当地是否有特殊规定呢



     
发表于 2022-9-10 11:10:31 | 显示全部楼层
这个问题主要是牵涉到居民用电和商业用电电价的不同,防止高价低接现象。一般商业用电计费电表会装在配电室,由物业再分摊。
当然,也可以向供电企业申请一户一表,这样电费就和物业无关了。(小区变压器相当于一台公用变压器。)至于同不同一个电缆井由供电企业决定。
     
发表于 2022-9-11 20:32:46 | 显示全部楼层
物业和居民用电井不允许共用  ,头一次听说

底商的电表是否需要设置在底商门外便于查表处 ,是的。不要放配电间。
现在是物联网电表,app查费缴费

     
发表于 2022-9-12 11:49:19 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-9-11 20:32
物业和居民用电井不允许共用  ,头一次听说

底商的电表是否需要设置在底商门外便于查表处 ,是的。不要 ...

有部分城市确实不允许共井,记得绍兴就是这样的
     
发表于 2022-12-6 18:55:58 | 显示全部楼层
楼主可否发一份山西相关地标规范给我,十分感谢。y857301@163.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则