账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6086|回复: 10

[求助] 内部环形导体是不是就是均压环

[复制链接]
     
发表于 2022-9-6 15:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,看图集中提到的内部环形导体,是不是就是防雷均压环?
微信图片_20220906154138.png
发表于 2022-9-6 16:26:10 | 显示全部楼层
不是防雷均压环
     
发表于 2022-9-7 11:24:55 | 显示全部楼层
不应该理解为均压环,这个内部环形导体,可以理解为房间比较大,设备分散或数量多,在某一个地点设置等电位箱连接比较困难,所有沿房间四周设置一段或一圈导体,方便设备就近等电位联结。比如大型泵房、配电室等明敷的一圈接地扁钢。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-9-8 11:07:58 | 显示全部楼层

谢树总~~~~~~~~~
     
发表于 2022-9-8 12:29:10 来自手机 | 显示全部楼层
iverion 发表于 2022-9-8 11:07
谢树总~~~~~~~~~

3楼解释的明了到位,你却视而不见,什么风气
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-8 13:01:50 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-9-8 12:29
3楼解释的明了到位,你却视而不见,什么风气

     
 楼主| 发表于 2022-9-8 14:26:42 | 显示全部楼层
muyu 发表于 2022-9-8 12:29
3楼解释的明了到位,你却视而不见,什么风气

多谢指正~~~~~~~~~~
     
发表于 2022-9-9 08:54:12 | 显示全部楼层
15D502的内部环形导体是在建筑外墙内侧敷设一圈做总等电位联结用,方便联结不易被破坏,不是某一设备用房里明敷设的一圈
     
 楼主| 发表于 2022-9-9 09:03:09 | 显示全部楼层
bais 发表于 2022-9-9 08:54
15D502的内部环形导体是在建筑外墙内侧敷设一圈做总等电位联结用,方便联结不易被破坏,不是某一设备用房里 ...

是的,p10的图说的也是这个,之前看漏了
     
发表于 2022-9-11 20:29:36 | 显示全部楼层
图集里的

内部环形导体,是地下的,一圈基础梁钢筋

均压环是地上的,高层有。  多层建筑不设置
发表于 2024-4-25 09:17:30 | 显示全部楼层
55024要求在负一层或一层设均压环,电气小间在负一层时内部环形导体也会在负一层设置,这时均压环和内部环形导体能合用吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则