请问:消防泵是否需要设置巡检柜呢?
     
发表于 2022-9-6 11:15:15 | 显示全部楼层
不设了,落实人工管理即可
     
 楼主| 发表于 2022-9-6 11:41:28 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-9-6 11:15
不设了,落实人工管理即可

这个规范上哪里有具体文字说明呢?
     
发表于 2022-9-6 12:05:40 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-9-6 11:41
这个规范上哪里有具体文字说明呢?

〈民标〉13、7、7及条文说明
     
发表于 2022-9-6 13:48:28 | 显示全部楼层
好像民规要求不设的。
     
发表于 2022-9-6 20:35:09 | 显示全部楼层
民标中 13.7.7 条要求民用建筑内的消防水泵,不宜设置自动巡检装置;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 的 11.0.14 条规,定消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行。
GB51348-2019 国家标准编制组(《建筑电气》2021 第 2 期)已对此详细回复,民用建筑内的消防水泵设计时不宜设置自动巡检装置。
     
发表于 2022-9-6 21:48:54 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-9-6 11:15
不设了,落实人工管理即可

电专业不设,水专业设
     
发表于 2022-9-6 21:50:23 | 显示全部楼层
ycceleste 发表于 2022-9-6 20:35
民标中 13.7.7 条要求民用建筑内的消防水泵,不宜设置自动巡检装置;《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 5 ...

电专业不设,水专业设
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-7 07:48:41 | 显示全部楼层
水专业不知道意味着什么,但水专业专家听厂家说要设,就写进规范了
     
发表于 2022-9-7 18:34:46 | 显示全部楼层
水专业规定电专业的设计内容,确实是过界了。
不过消防给水做为工艺,提出水泵的控制要求,好像也属正常。
这可怎么整?
规范都神仙打架,我等屁民如何自处?
     
发表于 2022-9-7 19:10:43 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-9-7 07:48
水专业不知道意味着什么,但水专业专家听厂家说要设,就写进规范了

最早这是公安部的要求
     
发表于 2022-9-9 23:58:11 | 显示全部楼层
按最新的规范,电专业审电专业图、验收配电柜!
     
发表于 2022-9-17 15:31:58 | 显示全部楼层
现在都需要设计巡检滚,定期自动低频率转动,保护水泵不生锈