账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6826|回复: 13

[求助] 车间消防配电的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-9-5 15:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我正在做一个厂区的配电,消防是二级负荷,厂区由两台箱变配电(一根10kv高压进线),在车间内分别设置配电柜。厂区设置了350kw的柴油发电机,甲方的要求是每个车间都接到柴发上,当然这样柴发容量不够了,这个问题我会跟甲方沟通。
现在我想问的是,车间的消防配电能不能直接接到车间双电源切换装置的后面,也就是说:车间两路进线,一路来自箱变,另一路来自发电机,经双电源切换开关后母线上出工艺配电和消防配电,消防是单独的配电柜。还是说车间内的消防就必须单独直接引自变压器和发电机的出线。
《建规》10.1.6的条文解释说“消防电源宜直接取自建筑内设置的配电室的母线或低压电缆进线”,但下面画的图里面,消防、非消防都直接接在变压器低压侧的母线上了,我弄不清自己的做法是否可以了,希望各位老师赐教一下,非常感谢!
     
发表于 2022-9-5 16:48:13 | 显示全部楼层
设市电电源总出线柜1和应急及保障负荷总出线柜2,分别从1和2引电源至消防负荷
     
发表于 2022-9-5 16:51:37 | 显示全部楼层
1和2市电电源分別引自二个箱变
     
 楼主| 发表于 2022-9-5 17:12:24 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-9-5 16:51
1和2市电电源分別引自二个箱变

您的意思是说一路10kv进线接两台变压器,这两台变压器出线能够构成双回路电源吗?
     
发表于 2022-9-5 17:20:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-9-5 17:12
您的意思是说一路10kv进线接两台变压器,这两台变压器出线能够构成双回路电源吗?

10KV专线.二台变二级负荷可以
     
发表于 2022-9-5 17:24:29 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-9-5 17:12
您的意思是说一路10kv进线接两台变压器,这两台变压器出线能够构成双回路电源吗?

如消防、工艺均为二级负荷可不设发电机组
     
发表于 2022-9-5 17:24:55 | 显示全部楼层
在发机电房或某个车间的配电室设应急母排,备供为热备,备用回路统一由应急母排输出。尽量不要把备用回路做成冷备(即不要直接由发电机出线柜引回路到双电源箱)。
     
 楼主| 发表于 2022-9-5 17:40:30 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-9-5 17:20
10KV专线.二台变二级负荷可以

谢谢,您说的这个是出自《新民标》吧,不过《新民标》针对的是建筑,我们针对的是厂区,不知道工厂设计认不认这个,哎!
     
发表于 2022-9-5 17:45:01 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-9-5 17:40
谢谢,您说的这个是出自《新民标》吧,不过《新民标》针对的是建筑,我们针对的是厂区,不知道工厂设计认 ...

以供規为依据,工业与民用建筑均适用
     
 楼主| 发表于 2022-9-5 18:07:16 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-9-5 17:45
以供規为依据,工业与民用建筑均适用

嗯,好的,非常感谢您!
     
发表于 2022-9-5 18:46:59 | 显示全部楼层
消防与非消防从本建筑总配电箱处分开。
     
 楼主| 发表于 2022-9-6 08:22:42 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-5 18:46
消防与非消防从本建筑总配电箱处分开。

您好,这里我还有一个问题,就是对于工业建筑而言,非甲乙类车间内可以设置变配电室,然后可以给其他车间供电。然后我想A车间的消防供电可以从B车间引来吗?AB车间肯定是不同的防火分区
     
发表于 2022-9-6 09:51:16 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-9-6 08:22
您好,这里我还有一个问题,就是对于工业建筑而言,非甲乙类车间内可以设置变配电室,然后可以给其他车间 ...

未见规范有禁止此种做法的规定。不过这种做法是否不方便检修和维护。
     
 楼主| 发表于 2022-9-6 10:40:32 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-6 09:51
未见规范有禁止此种做法的规定。不过这种做法是否不方便检修和维护。

嗯,好的,感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则