账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4896|回复: 5

[求助] 小型公共建筑消防应急照明的配电(三级负荷)

[复制链接]
     
发表于 2022-9-5 15:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一小型公共建筑消防负荷等级为三级,仅有应急照明,持续工作时间为30min,应急照明配电直接从本建筑的普通照明进线总箱出线,进线电缆经过一段室外覆土及周边地下车库进入变电所,采用普通的WDZ-YJY是否可以满足消防要求

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-9-5 16:58:32 | 显示全部楼层
在车库段穿管埋地作好封堵用非耐火1OKv可以
     
发表于 2022-9-5 22:24:17 | 显示全部楼层
建议采用WDZN,虽然规范上写的是可以用阻燃的
发表于 2022-9-6 08:55:06 | 显示全部楼层
一小型公共建筑还有变电所?
     
 楼主| 发表于 2022-9-6 09:04:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-6 08:55
一小型公共建筑还有变电所?

变电所在车库,我想表达的是进线电缆有一段在车库桥架敷设,而不是全程埋地敷设,全程埋地的话直接普通YJV了,WDZ-YJV是否能满足应急照明30min的供电时间要求呢。
发表于 2022-9-6 09:08:17 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2022-9-6 09:04
变电所在车库,我想表达的是进线电缆有一段在车库桥架敷设,而不是全程埋地敷设,全程埋地的话直接普通YJ ...

阻燃电缆不行,得耐火电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则