账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10314|回复: 17

[问题探讨] 变电所灭火系统

[复制链接]
发表于 2022-8-31 14:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询一下:现在变电所除了水喷雾和气体灭火外,还有什么灭火方式(稍微简单一点的)。
 楼主| 发表于 2022-8-31 14:48:12 | 显示全部楼层
我们一层贴邻建筑物有个开闭所,水专业咨询我们电气专业的,不做气体灭火行不行。
     
发表于 2022-8-31 14:55:44 | 显示全部楼层
之前一个厂房项目,一层局部有两跨做变电站,然后里面啥也没做,就放了几个灭火器
     
发表于 2022-8-31 15:44:57 | 显示全部楼层
变配电房通常按重要设备场所  气体灭火还是要上的  
水完全可以偷懒不做  电图上引出标注 厂家二次深化。
发表于 2022-8-31 15:59:55 | 显示全部楼层
(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版
下列变配电所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
1 设置在高层民用建筑主体投影范围内的变配电所;
2 设置在高层民用建筑裙房、地下室为高层民用建筑服务且有
消防负荷的其他变配电所;
3 设置在建筑面积大于 10 万平方米的商业综合体内的变配电
所;
4 设置在地下室为建筑面积大于 10 万平方米的商业综合体服
务且有消防负荷的变配电所。
其余地方关于上气体灭火是参照哪本文件要求?
     
发表于 2022-8-31 16:21:45 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-8-31 15:59
(浙消〔2020〕166号)关于发布浙江省消防难点问题操作技术指南2020版
下列变配电所应设置自动灭火系统, ...

防火规范里8.3.9,但是标准很低的,其中一个,其余重要设备房,这个就是水专业自己把握
     
发表于 2022-8-31 16:32:33 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-8-31 15:44
变配电房通常按重要设备场所  气体灭火还是要上的  
水完全可以偷懒不做  电图上引出标注 厂家二次深化。

1、首先要明确自动灭火系统是水专业确定的内容,电气专业是按照水专业的提资配合完成供配电及控制要求相关设计内容。这个是大原则。有时候电气可以提醒一下水专业是否要设,但最终的决定权在水专业。
2、变配电房设置气体灭火的要求来源于《建规》8.3.9(注:我自己的认知范围内)。
并非所有的变配电房都属于《建规》8.3.9-8的“其他特殊重要设备室”,
条文说明:“特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。”
     
发表于 2022-8-31 16:43:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-8-31 16:32
1、首先要明确自动灭火系统是水专业确定的内容,电气专业是按照水专业的提资配合完成供配电及控制要求相 ...

这个本来也可以偷懒  比如独立建造的变配电室 就一栋小房子  我们这水就不做 就我图上表达下
     
发表于 2022-9-1 09:41:40 | 显示全部楼层
我是做水的 配电房我一般就放几个灭火器  面积很大的那就要上气体灭火
这个要水专业定 不关电专业的事
     
发表于 2022-9-1 09:57:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-9-1 09:58 编辑

看看,水专业大佬出来说话了!
其实电气专业不单是建筑专业的辅助专业,
有的设计内容也是为水专业、通风专业配套服务的,
要分清主次,该别人确定的内容要服从别人的。
当然,如果对其他专业的提资结论有异议,可以善意提醒,
但最终的决定权是在别人。
 楼主| 发表于 2022-9-1 11:02:12 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-9-1 09:41
我是做水的 配电房我一般就放几个灭火器  面积很大的那就要上气体灭火
这个要水专业定 不关电专业的事{:1_ ...

有种气溶胶的,不需要接线,变电所能否用(大一点的开闭所)
     
发表于 2022-9-1 11:52:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-1 11:02
有种气溶胶的,不需要接线,变电所能否用(大一点的开闭所)

气溶胶的没做过......
一般500平以下我就放几个灭火器
500平以上常规做法是采用气体灭火
 楼主| 发表于 2022-9-1 14:15:47 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-9-1 11:52
气溶胶的没做过......
一般500平以下我就放几个灭火器
500平以上常规做法是采用气体灭火

还有一种,吊挂的干粉瓶,遇到火能自动灭掉,不知行不行
     
发表于 2022-9-1 16:09:03 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2022-9-1 11:52
气溶胶的没做过......
一般500平以下我就放几个灭火器
500平以上常规做法是采用气体灭火

不错,你还有点分寸。有些人不分青红宅白,见配电房就上气体灭火。工作这么多年,没发现气体灭火起个作用的
     
发表于 2022-9-1 16:15:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-9-1 14:15
还有一种,吊挂的干粉瓶,遇到火能自动灭掉,不知行不行

不知道
实在不想做 就把大房间拆成两个小房间吧....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则