[求助] 相邻防火分区的排烟机房可以采用树干式供电吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-26 19:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请问相邻防火分区的排烟机房可以采用树干式供电吗?这样算不算违反建规10.1.7 消防配电干线宜按防火分区划分呢?谢谢
     
发表于 2022-8-26 19:29:53 | 显示全部楼层
竖向的可以 横向的没试过
     
 楼主| 发表于 2022-8-26 19:43:14 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-8-26 19:29
竖向的可以 横向的没试过

我的就是横向的
     
发表于 2022-8-26 19:54:25 | 显示全部楼层
为什么不可以呢
     
 楼主| 发表于 2022-8-26 20:02:53 | 显示全部楼层

建规说消防干线按防火分区划分啊
     
发表于 2022-8-26 20:49:05 | 显示全部楼层
还是老老实实的按防火分区划分的好  毕竟消防规范  如果是其他的非消防 宜 的 完全可以不做
消防的 宜 被审图认可为应
     
发表于 2022-8-26 22:42:48 | 显示全部楼层
规范要求为宜的,如果未按规范要求做,个人理解应该是有在一定条件或措施的,比如高层的树干式供电就没有问题,是因为干线在电井内敷设供电可靠性高,如果两个排烟机房是在相邻防火分区处贴临设置的,干线穿的两个机房应该也没有问题,如果不是,干线供电的火灾持续时间(3h)至少得大于两个分区排烟风机的火灾持续时间(1.5h+1.5h),这些非常规的做法都需要专家、图审及专业人去背书的,所以尽量还是规规矩矩按分区划分吧(个人建议,欢迎指正)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-26 23:34:18 | 显示全部楼层
不行,按防火分区划分
     
 楼主| 发表于 2022-8-27 08:11:05 | 显示全部楼层
非常感谢大家的回复
     
发表于 2022-8-27 08:43:10 | 显示全部楼层
yanghanxi 发表于 2022-8-26 22:42
规范要求为宜的,如果未按规范要求做,个人理解应该是有在一定条件或措施的,比如高层的树干式供电就没有问 ...

哪儿有这么算的。。。

分别放射供电,那么电缆咋走?不还是一样要穿越么
     
 楼主| 发表于 2022-8-27 09:01:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-27 08:43
哪儿有这么算的。。。

分别放射供电,那么电缆咋走?不还是一样要穿越么

X老师您好,我还想请教一个地方,我们做的很多工业厂房、仓库,设置干式消火栓系统,消防负荷是三级,这样的干式消火栓系统的电磁阀(电动阀)电源能否从仓库照明的箱子里出呢?有的仓库离着配电室特别远,消防电缆还得单独敷设。
     
发表于 2022-8-27 09:51:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-8-27 09:52 编辑

干式消火栓系统的电磁阀(电动阀)电源应从该建筑总配电箱出单独回路配电。并采用断电开启型电磁阀。
     
 楼主| 发表于 2022-8-27 11:08:03 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-8-27 09:51
干式消火栓系统的电磁阀(电动阀)电源应从该建筑总配电箱出单独回路配电。并采用断电开启型电磁阀。

不用专门设置消防配电箱吧
     
发表于 2022-8-27 11:19:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-8-27 11:08
不用专门设置消防配电箱吧

三级消防负荷由本建筑总配电箱单独回路配电满足规范要求。
     
 楼主| 发表于 2022-8-27 12:42:54 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-8-27 11:19
三级消防负荷由本建筑总配电箱单独回路配电满足规范要求。

好的,谢谢您