账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7436|回复: 15

[求助] 请教一下各位大佬

[复制链接]
     
发表于 2022-8-26 09:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消控室和监控室合用时,电源是不是要分开啊
     
发表于 2022-8-26 09:03:51 | 显示全部楼层
民标上可合用
     
发表于 2022-8-26 09:29:00 | 显示全部楼层
消防自成系统,采用专用线路。这个还有疑问?
     
发表于 2022-8-26 09:39:49 | 显示全部楼层
房间轻质分隔,电源分开设置
     
发表于 2022-8-26 09:45:35 | 显示全部楼层
看当地审图政策  就目前情况来看  很多都是要分开设了 10月1号新规  安防配电要专用回路了  所以还是分把
     
发表于 2022-8-26 10:13:40 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-8-26 09:45
看当地审图政策  就目前情况来看  很多都是要分开设了 10月1号新规  安防配电要专用回路了  所以还是分把

请教哪个新规 要分开?
     
 楼主| 发表于 2022-8-26 10:30:11 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2022-8-26 10:13
请教哪个新规 要分开?

应该是建筑电气与智能化通用规范,全是强条的那本
     
发表于 2022-8-26 10:45:15 | 显示全部楼层
10月份全文强条那个要求分开,而且从用途上来说也建议分开
     
发表于 2022-8-26 11:03:42 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2022-8-26 10:13
请教哪个新规 要分开?

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022  5.3.4

点评

找到了,谢谢  发表于 2022-8-26 17:32
     
发表于 2022-8-26 11:50:14 | 显示全部楼层
新民标上说可以何用,其他规范很多人建议分开设
     
发表于 2022-8-26 14:08:00 | 显示全部楼层
《建规》10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。
《民规》23.5.1-2当消防控制室与安防监控中心合用机房,且火灾自动报警系统与安全技术防范系统有联动时,供电电源可合用配电箱。

个人理解:应根据规范的强制性和适用性来理解,比如你做的是消防配电,那么首先应先遵循《建规》,再根据《民规》进行补充理解,例如消防安防合用控制室的配电系统,消防是二级及以上负荷的,肯定是分开两个配电箱分别配电;如果是三级负荷,那么在《民规》限定的条件下,可以合用配电箱。
     
发表于 2022-8-26 15:48:05 | 显示全部楼层
应分开,消防控制室用电为消防负荷应单独回路供电
     
发表于 2022-8-26 15:54:24 | 显示全部楼层
提个小建议啊,标题应该反应主要问题,要不以后全是这样的标题,大家论坛逛着就没意思了
     
 楼主| 发表于 2022-8-29 00:42:40 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-26 15:54
提个小建议啊,标题应该反应主要问题,要不以后全是这样的标题,大家论坛逛着就没意思了

好的,我以后注意
     
发表于 2022-8-29 22:21:54 | 显示全部楼层
实际上合用更合理,分开无必要!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则