账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1687|回复: 4

[求助] 楼梯间的防火门

[复制链接]
     
发表于 2022-8-25 16:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-8-25 17:35 编辑

请问:楼梯间的防火门是否可以按常开防火门设置防火门监控系统呢?这样设置是否违反规范,火灾是是不是有什么隐患呢?
     
发表于 2022-8-25 18:56:55 | 显示全部楼层
看建筑定义。先要搞懂防火门的意义,就能理解了。按道理都应该常闭的。
     
发表于 2022-8-26 09:17:57 | 显示全部楼层
楼梯间应该是常闭的
     
发表于 2022-8-26 09:38:32 | 显示全部楼层
让建筑定去啊,本来疏散路线应该也是他们画出来的。电气设指示灯和疏散灯的。
一般有电梯时候常闭,没电梯时候常开。
     
发表于 2022-8-26 17:00:27 | 显示全部楼层
《建规》6.5.1--1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。
-2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
18J811-1 《建筑设计防火规范》图示只给了一个通往电梯合用前室的做法,所以目前建筑专业基本上都是采用常闭防火门。

个人理解:如果这个楼梯间是平时常用通行的,与建筑确定后按规范要求做成常开的没有问题,隐患就是电气控制和机械闭门故障。简单来说就是可以但没必要。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则