账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7315|回复: 12

[求助] 防雷接闪器否可以用Φ8圆钢??

[复制链接]
     
发表于 2022-8-24 23:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷接闪带采用镀锌圆钢时按规范不小于8mm,但是设计常常选用Φ10或Φ12,依据是什么,是否可以用Φ8圆钢??

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-8-25 10:31:55 | 显示全部楼层
规范允许当然可以
     
发表于 2022-8-25 10:47:33 | 显示全部楼层
地方标准,不同地方有特殊要求。
     
 楼主| 发表于 2022-8-25 15:56:01 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2022-8-25 10:47
地方标准,不同地方有特殊要求。

好像没有见过防雷的地方标准?是气象局文件还是哪的要求?
     
发表于 2022-8-26 14:15:01 | 显示全部楼层
详见:《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019;11.6条;《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010;5.2条
     
发表于 2022-8-26 15:44:53 | 显示全部楼层
按规范要求是可以
     
发表于 2022-8-26 16:09:51 | 显示全部楼层
以前的说法是太细了没法校直,观感差
     
发表于 2022-8-29 00:26:06 | 显示全部楼层
选大点,延缓腐蚀时间!
发表于 2022-8-29 08:57:31 | 显示全部楼层
有一些要求美观的建筑,如古建筑,我们都用8,粗的太明显了
     
发表于 2022-8-30 11:06:08 | 显示全部楼层
电工胖虎 发表于 2022-8-25 15:56
好像没有见过防雷的地方标准?是气象局文件还是哪的要求?

比如重庆地区就有DB50/217-2006《建筑防雷设计评价技术规范》,要求12
     
 楼主| 发表于 2022-9-4 19:34:07 | 显示全部楼层
saywow 发表于 2022-8-30 11:06
比如重庆地区就有DB50/217-2006《建筑防雷设计评价技术规范》,要求12

好的,谢谢,应该是部分地方规定。大部分地区没有特殊要求
     
 楼主| 发表于 2022-9-4 19:35:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-29 08:57
有一些要求美观的建筑,如古建筑,我们都用8,粗的太明显了

这个理由也很充分,能解释的通
     
 楼主| 发表于 2022-9-4 19:36:28 | 显示全部楼层
xpyyy 发表于 2022-8-29 00:26
选大点,延缓腐蚀时间!

嗯,常规建筑是10或12直径的。如果要省钱就选小点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则