账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4506|回复: 5

[问题探讨] 多功能厅配电箱预留多大功率合适

[复制链接]
     
发表于 2022-8-24 11:25:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,现在在做一个市级示范性幼儿园,有个230平、吊顶6米的多功能厅,不清楚后期具体做哪些系统,请经验丰富的老师提个建议留多少功率合适
     
发表于 2022-8-24 15:23:50 | 显示全部楼层
60~80瓦每平米
     
发表于 2022-8-24 15:24:47 | 显示全部楼层
空调在这里面么,一般三四十千瓦差不多吧,用电大头也就LED大屏估计
     
发表于 2022-8-24 15:26:59 | 显示全部楼层
屏幕、扩声、灯光。。。这是用电大户,至于是多少,那要看业主想花多少钱。。。。这事儿不能靠设计来定
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-25 10:10:27 | 显示全部楼层
带不带空调,有没有舞台,灯光。这个按照我们大学的经验,这种报告厅一般带不带空调预留30kw 带空调50kw左右。
     
发表于 2022-8-25 10:40:28 | 显示全部楼层
50KW最少了,LED屏用电量吓人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则