账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4760|回复: 7

[求助] 不进人机械停车库火灾报警怎么设计

[复制链接]
     
发表于 2022-8-22 20:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现遇到一项目在二层设有一处机械停车库,不进人那种,查阅规范需要设置火灾报警,汽车库防火规范来看应急照明可不设置
那么问题来了,感烟探测器是要设的,手动报警按钮和消防应急广播需要设置吗,平时都是无人状态,只有检修时会进人,不设手报和消防广播是否违反规范,望有经验的大神来指点指点!
发表于 2022-8-23 08:40:55 | 显示全部楼层
不进人的,装了也没有啥用
     
发表于 2022-8-23 10:30:26 | 显示全部楼层
为避免麻烦,装吧
     
发表于 2022-8-23 11:04:00 | 显示全部楼层
必须设置,我做过几个,应急照明也要,消防是要考虑进人时候的,按正常的机动车库做就行了。
     
发表于 2022-8-23 11:22:35 | 显示全部楼层
机械式汽车库设火警可是强条,除非是敞开式的(敞开式机械式汽车库是否要设置还有点分歧)。
手动报警按钮和消防应急广播需要设置吗?
还是要设置,理由:
1、按照GB50116-3.1.2“火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置”,需要设手报;
2、按照GB50067-9.0.9需要设消防控制室,集中报警系统或控制中心报警系统都要设消防广播。
     
发表于 2022-8-23 11:26:24 | 显示全部楼层
至于设置位置,
可设在车库出入口处或者平时人员操作处(如刷卡处或者取车操作的地方),
车库内检修通道也可以考虑。
     
 楼主| 发表于 2022-8-23 15:46:10 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2022-8-23 11:04
必须设置,我做过几个,应急照明也要,消防是要考虑进人时候的,按正常的机动车库做就行了。

汽车库防火规范“9.0.4 除停车数量不大于50辆的汽车库,以及室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库内应设置消防应急照明和疏散指示标志。用于疏散走道上的消防应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,但其连续供电时间不应小于30min。”是否可以认为不用设应急照明
     
发表于 2022-8-24 18:43:33 | 显示全部楼层
“无人员停留”,我的理解是那种仓式的机械车库,一般的,我做的,都是有楼板的那种地下两到三层的,有的甚至还有排烟机房和送风机房,肯定是要进人检修什么的,所以要做。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则