[求助] 请教一下,关于一个小驿站的光伏发电的做法

[复制链接]
     
发表于 2022-8-19 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,一个小驿站,做轻餐饮和公众阅览室,大概三四百平,本来不想做太阳能的,但是现在要过专家会,担心专家会提。总负荷估计也就八九十千瓦,屋面还是上人屋面,有一些休息露台什么的,按照江苏省0.2%的标准,一个板子就解决问题了,会不会太小了点,
而且这个,做成自发自用好一点,还是这一点点大也并网?
自发自用好像也没有什么地方的负荷拆出来给他,总不能楼梯间照明单独由光伏供电吧

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-8-19 16:24:42 | 显示全部楼层
并网,这么小的地方,不合适,还要并网柜,供电部门要质量检测。不如搞自用,加蓄电池,带个景观照明啥的
     
 楼主| 发表于 2022-8-19 16:40:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-19 16:24
并网,这么小的地方,不合适,还要并网柜,供电部门要质量检测。不如搞自用,加蓄电池,带个景观照明啥的

确实,请教一下,想知道那个立面玻璃能不能换成光伏的那种,上人屋面有一圈玻璃栏杆,要是把朝南的一边换两块,搞成带光伏的,是不是会比较节省地方
     
发表于 2022-8-19 16:40:29 | 显示全部楼层
搞太阳能热水吧
发表于 2022-8-19 16:47:42 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-19 16:40
确实,请教一下,想知道那个立面玻璃能不能换成光伏的那种,上人屋面有一圈玻璃栏杆,要是把朝南的一边换 ...

可以肯定可以,就是看你这么小的工程,有没有必要让厂家根据实际情况定制
     
 楼主| 发表于 2022-8-19 16:55:16 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-8-19 16:40
搞太阳能热水吧

没有用热水的点,得和水专业商议一下
     
发表于 2022-8-19 16:58:41 | 显示全部楼层
光伏发电只做一块板子,的确有这种微型逆变器,可以做。不过投资回报好不到呢里去,搞不好会亏本。
“江苏省0.2%的标准”,原文是怎样表述的?如果是按屋面面积比例感觉太小了吧?
     
发表于 2022-8-19 17:01:36 | 显示全部楼层
现在的微型光伏发电也是并网的多,省了蓄能投资,还有政府补贴。
没有政府补贴这一块做光伏,经济上不划算。
     
发表于 2022-8-19 17:03:44 | 显示全部楼层
从GB55015编制的初衷来看,的确是要做上满,现在并网也简单,要求供电局给个并网点和双向表就行了。其他正常做
     
发表于 2022-8-19 17:05:34 | 显示全部楼层
当然,并网比不并网肯定相关手续要啰嗦一点(没有经历过,不了解具体情况)。
现在政府鼓励光伏,这些手续应该不会很麻烦。
     
 楼主| 发表于 2022-8-19 17:08:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-8-19 16:58
光伏发电只做一块板子,的确有这种微型逆变器,可以做。不过投资回报好不到呢里去,搞不好会亏本。
“江苏 ...

江苏省绿建的规定:大型公共建筑利用可再生能源仅采用太阳能光伏系统提供电量时,其总功率不应低于建筑物变压器总装机容量的0.2%,并应符合下列规定:
1 太阳能光伏设施应与建筑主体结构同步设计、同步施工,并应具备安装、检修与维护条件;
2 安装光伏组件的部位应有安全防护措施,在人员有可能接触光伏发电系统的位置应设置防
触电警示标识;
3 室外安装的汇流箱应具有防腐、防锈及防暴晒等措施,且箱体防护等级不应低于 IP54。

0.2%这个数据一般也只是参考下,需要设置的时候一般都远远超过了
     
发表于 2022-8-19 17:11:27 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-19 17:08
江苏省绿建的规定:大型公共建筑利用可再生能源仅采用太阳能光伏系统提供电量时,其总功率不应低于建筑物 ...

谢谢。
原来是大型公建按变压器总容量的比例。
     
发表于 2022-8-19 17:58:18 | 显示全部楼层
这就是规范  我一个几十平米的垃圾收集站都被要求做光伏了反正我都是通用模式  全部做并网 具体怎么搞 甲方跟供电协商去。
     
发表于 2022-8-20 08:58:08 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2022-8-19 16:40
确实,请教一下,想知道那个立面玻璃能不能换成光伏的那种,上人屋面有一圈玻璃栏杆,要是把朝南的一边换 ...

你这个方案建筑怕是骂死你哦,立面怎么控制
     
发表于 2022-8-20 15:30:59 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-8-19 16:58
光伏发电只做一块板子,的确有这种微型逆变器,可以做。不过投资回报好不到呢里去,搞不好会亏本。
“江苏 ...

江苏的节能规范要求的0.2%,但是是甲类建筑,楼主这个不算甲类建筑