账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10066|回复: 11

[问题探讨] 审图说电梯配电箱进线处宜设置带剩余电流保护功能的断路器,规范gb50054-2011,6.4.3

[复制链接]
     
发表于 2022-8-18 21:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
但是我记得电梯配电的保护线路不应该设置漏电断路器,而且这个规范 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。
有点牛头不对马嘴。

是不是我记错了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-8-19 08:28:06 | 显示全部楼层
我只听说电梯不宜加漏电开关的
     
发表于 2022-8-19 08:44:47 | 显示全部楼层
现在电梯好多都是变频运行的,其中变频器在使用中有明确说明,因其工作特性,前端不能用漏电开关,会误动作的。
     
发表于 2022-8-19 08:55:49 | 显示全部楼层
6.4.3没有要求电梯配电箱进线处宜设置带剩余电流保护功能的断路器
     
发表于 2022-8-19 10:09:01 | 显示全部楼层
现在审图已经变态到无知的程度了吗
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:18:54 | 显示全部楼层
关于电梯提了几条,有的是画图时疏忽了,有的觉得太苛刻了

2、DT配电箱进线处宜设置带剩余电流保护功能的断路器,详见GB50054-2011第6.4.3条。               
3、隔离变压器出线不应穿金属管保护,详见GB51348-2019第12.4.14条。(这个是对的,但规范搞错了)规范        修改                                
4、轿厢、井道照明、通风、电源插座和报警装置等配电回路应装设隔离电器。        (这个估计总进线断路器带隔离功能还不行,要标注所有回路均采用带隔离的断路器才行)                      
5、电梯应具有断电就近自动平层开门功能,详见GB51348-2019第9.3.2条。对于电梯井道的配电,应补充GB51348-2019第9.3.6条规定。               
7、电梯应采用节能型电梯,应采用变频调速、能量再回馈技术及轿厢无人时自动关闭照明、通风设施。
(这条觉得不应该是设计考虑的吧,谁出钱买谁来定)               
     
发表于 2022-8-19 11:23:27 | 显示全部楼层
这条出发点是没错不过刚才有人说来着变频电梯太多了这个单纯交给RCD可能不太合适了
第四条现在只要使用正常断路器应该都可以啊都有隔离作用啊
第五点文字写下就好。部分厂家的货梯断电平层不是标配。现在整体环境看专门去需要货梯的场所太少了。更多还是较大载重客梯兼用货梯。
     
发表于 2022-8-19 14:05:09 | 显示全部楼层
消梯不设,客梯如设,只报警不跳闸

平层功能:设计说明写向建筑专业提资
     
发表于 2022-8-20 15:51:55 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-8-19 14:05
消梯不设,客梯如设,只报警不跳闸

平层功能:设计说明写向建筑专业提资

只报警不跳闸,就会天天报警,也没啥用。

当然更不能跳闸,这东西就不应该设
     
发表于 2022-8-20 20:47:04 | 显示全部楼层
这条是怕在发生接地故障时候,故障电流很小,即十几安~几安。保护电器不动作,导致发热发生火灾。计算保护电器(断路器)能不能在接地故障时候断开就行了,如果小于动作电流或者切断时间过长,还真就需要设置RCD了。
     
发表于 2022-8-20 22:39:14 | 显示全部楼层
1、电梯不宜设剩余电流保护应该属于电气专业的基本常识,审图师提这条意见实在算不上高明。
2、引用规范条文失当。
如果是引用6.4.1条“当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险”,尽管对于电梯不大适合,最起码规范的意思还算是沾边。
6.4.3条压根不沾边。
     
发表于 2022-8-21 12:00:47 | 显示全部楼层
电梯配电回路应只设短路保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则