账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5607|回复: 11

[问题探讨] 请问:照度计算要考虑装饰灯的影响吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-17 19:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:照度计算要考虑装饰灯的影响吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2022-8-18 09:40:38 | 显示全部楼层
这类问题,一定要将具体条件说清楚。比如什么场所,装饰灯与普通等是否总是同时点亮等。
     
 楼主| 发表于 2022-8-18 10:02:07 | 显示全部楼层
新华书店项目,审图要求提供照度表,书店商场内有LED灯槽,同时点亮,不知道要把灯槽算进去吗?
     
发表于 2022-8-18 10:04:10 | 显示全部楼层
chenxie01 发表于 2022-8-18 10:02
新华书店项目,审图要求提供照度表,书店商场内有LED灯槽,同时点亮,不知道要把灯槽算进去吗?

如果同时点亮,当然要算。
     
 楼主| 发表于 2022-8-18 10:06:08 | 显示全部楼层
新华书店项目,审图要求提供照度表,书店商场内有LED灯槽,橱窗射灯,同时点亮,计算环境水平面照度时,不知道要把它们算进去吗?
     
 楼主| 发表于 2022-8-18 10:08:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenxie01 于 2022-8-18 10:12 编辑

但是找不到灯槽照度计算方法,还有射灯计算只能找到某点的计算,水平面怎么算?求前辈指点
     
发表于 2022-8-18 10:15:46 | 显示全部楼层
chenxie01 发表于 2022-8-18 10:08
但是找不到灯槽照度计算方法,还有射灯计算只能找到某点的计算,水平面怎么算?求前辈指点

dialux软件算。另一个方法简单点,如果不算装饰照明,利用系数法算一般照明,照度已经满足要求,也可以。
     
发表于 2022-8-18 10:18:18 | 显示全部楼层
审图是让提供照度表,还是计算过程?这是有区别的,照度表只是表格,不提供计算过程,说穿了,数字都是凑出来的。
要是让提供计算过程,那就是审图的耍流氓,你去让审图的提供下装修灯具的计算照度过程看。。
     
 楼主| 发表于 2022-8-18 10:34:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-8-18 10:15
dialux软件算。另一个方法简单点,如果不算装饰照明,利用系数法算一般照明,照度已经满足要求,也可以。

非常感谢!
     
发表于 2022-8-18 11:07:10 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-8-18 10:18
审图是让提供照度表,还是计算过程?这是有区别的,照度表只是表格,不提供计算过程,说穿了,数字都是凑出 ...

审图都要求提供照明节能计算书的吧,但是这个也是天正之类的计算生成的,有这个文件就行了,审图一般不管。但是最近碰到审图很有意思,维护系数多年来一直取0.8,没人管的,现在这个一定要改成0.7.照明这玩意其实就是电气专业看的比天还大,你辛辛苦苦计算好布置好,现场一个甲方人员一句话全部换完---谁当你一回事啊
     
发表于 2022-8-18 11:17:26 | 显示全部楼层
规范不是要求按50%计入LPD值计算的吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则