账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3859|回复: 7

[求助] 防雷接地问题请教

[复制链接]
     
发表于 2022-8-11 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师:
1.构件间电气贯通,是只交代雷规里的黑体字就能让现场施工做好么?有了这个电气贯通,在柱距6~9m情况下还需要考虑接地网格、等电位网格么?
2.总等电位的内部环形导体,设置在0m层室内,地埋管进出边墙时是怎么连接施工呀?扁钢焊接管道上还是用卡箍?和内部环形导体连接是直接焊接还是设置LEB端子盒?比较分散的情况下是不是得设好多个LEB端子盒?
麻烦指点一下,谢谢了

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-8-11 11:11:23 | 显示全部楼层
1.是的,柱距6~9m情况下接地网格满足要求
发表于 2022-8-11 11:12:04 | 显示全部楼层
管道上的都是卡箍连接
     
 楼主| 发表于 2022-8-11 11:17:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-11 11:11
1.是的,柱距6~9m情况下接地网格满足要求

谢谢树总答疑解惑
我们公司是做工业设计的,没有住宅那种电井,还需要做竖向的扁钢把每层的接地干线连起来么?
发表于 2022-8-11 11:35:43 | 显示全部楼层
lxyy01 发表于 2022-8-11 11:17
谢谢树总答疑解惑
我们公司是做工业设计的,没有住宅那种电井,还需要做竖向的扁钢把每层的接地干线连起 ...

每层接地干线应接地,通过扁钢或不承受力的建筑钢筋焊接,嫌不好看可以暗敷扁钢
     
 楼主| 发表于 2022-8-11 12:14:57 | 显示全部楼层

树总,跟接地干线之间怎么连呀?直接焊还是螺栓连呀?
发表于 2022-8-11 14:14:26 | 显示全部楼层
lxyy01 发表于 2022-8-11 12:14
树总,跟接地干线之间怎么连呀?直接焊还是螺栓连呀?

直接焊
     
发表于 2022-8-13 11:29:42 | 显示全部楼层
lxyy01 发表于 2022-8-11 11:17
谢谢树总答疑解惑
我们公司是做工业设计的,没有住宅那种电井,还需要做竖向的扁钢把每层的接地干线连起 ...

工业厂房的防雷接地可以利用厂房钢结构,或厂房建筑本身的接地系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则