账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4596|回复: 4

[求助] 自带火灾探测器的防火卷帘疑问

[复制链接]
     
发表于 2022-8-6 17:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向大家请教个问题,省消防纪要规定 未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应选择自带火灾探测器的防火卷帘控制器,并在防火卷帘两侧设置火灾探测器,控制防火卷帘动作。 请问体育馆未设置火灾报警,层高一边有8.5米一边的层高是4.5米 请问两侧的温感烟感都要吸顶吗,还是两边的温感烟感安装高度只做到4.5米就可以了
     
发表于 2022-8-7 09:44:37 | 显示全部楼层
当然是吸顶安装咯  反正都没超高度要求
发表于 2022-8-8 08:49:06 | 显示全部楼层
8.5米,已经超过感温的高度要求了,可以考虑壁装
     
发表于 2022-8-8 09:41:56 | 显示全部楼层
4.5正常吸顶。8.5那边看看设备参数吧
     
发表于 2022-8-8 10:08:35 | 显示全部楼层
反正在房间净高最高点。 超高就做红外探测
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则