账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4406|回复: 7

[求助] 关于年雷击数的计算

[复制链接]
     
发表于 2022-8-4 17:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两个厂房通过连廊连一起要按整体算,那一个厂区所用厂房都连一起也要按整体算吗?而且分两期建,先只做一期
发表于 2022-8-4 17:25:20 | 显示全部楼层
我觉得应该每栋厂房自己算自己的年雷击数
     
发表于 2022-8-4 18:07:01 | 显示全部楼层
我觉得这要看你这两个厂房的防雷系统,在建成后是独立的还是一起的。如果接闪器、引下线、接地装置都是独立的,不受连廊影响,那就当成两个建筑算。如果分不开,比如引下线与边梁主筋连接,钢筋网通过连廊连通两个厂房,或基础接地是一起的,那还得算一个整体。
     
 楼主| 发表于 2022-8-7 09:49:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-4 17:25
我觉得应该每栋厂房自己算自己的年雷击数

分开算的话那连廊的防雷怎么做?不做?
     
 楼主| 发表于 2022-8-7 09:53:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-8-4 18:07
我觉得这要看你这两个厂房的防雷系统,在建成后是独立的还是一起的。如果接闪器、引下线、接地装置都是独立 ...

结构基础是连一起的哎,那是算一个整体吗
     
发表于 2022-8-7 11:32:01 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2022-8-7 09:53
结构基础是连一起的哎,那是算一个整体吗

上面连廊连通,下面基础连通,任何一处遭受雷击,所有建筑都受雷电流影响,应该按整体算。
     
发表于 2022-8-8 09:43:04 | 显示全部楼层
建议按整体计算
     
发表于 2022-8-8 10:06:35 | 显示全部楼层
看连廊位置吧,连廊在最高处与建筑等高就按照两栋一起算,没有就分开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则