账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2443|回复: 8

[问题探讨] 空调配电

[复制链接]
发表于 2022-7-28 11:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
探讨一下:空调室外机的电源电缆,和空调的冷媒管(还有什么管)一起合穿一根钢管到室外,是否违反规范?
     
发表于 2022-7-28 12:54:25 | 显示全部楼层
分体空调不都是这么操作的吗
     
发表于 2022-7-28 17:16:02 | 显示全部楼层
电缆与非热力管道的净距不宜小于0.5m

严格按规范的要求敷设管线,大部分项目都不用做了
     
发表于 2022-7-28 18:52:52 | 显示全部楼层
这是装置内部布线,不应受配电系统布线规范约束。
 楼主| 发表于 2022-7-29 08:35:12 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-7-28 12:54
分体空调不都是这么操作的吗

不是家用空调。是个超市外的VRV,电缆和空调管都塞进一个大套管,感觉有问题
 楼主| 发表于 2022-7-29 08:35:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-28 18:52
这是装置内部布线,不应受配电系统布线规范约束。

不是家用空调。是个超市外的VRV,电缆和空调管都塞进一个大套管,感觉有问题
     
发表于 2022-7-29 09:37:26 | 显示全部楼层
基本概念是电气装置的受电点。如果内外机共用一个受电点,就像家用空调受电点在内机那样,则配电箱到受电点的电缆属于配电系统线路,不宜与其他管道绑一起敷设,但内外机之间的电缆属于装置内部配线,保护都是装置自身设置,绑一起是否合适由产品标准判断。如果内外机受电点是各自独立的,只是为了方便,将配电箱到外机的电缆与其他管道绑在一起敷设,确实不妥。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-29 10:24:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-29 09:37
基本概念是电气装置的受电点。如果内外机共用一个受电点,就像家用空调受电点在内机那样,则配电箱到受电点 ...

这个就是内外机受电点是各自独立的
     
发表于 2022-7-29 16:54:00 | 显示全部楼层
这种就是使用起来没有任何问题,但又是不建议的情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则