账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15207|回复: 23

[求助] 厂区设置了消防控制室,但是没有设置FAS的建筑,应急照明采用集中控制还是非集中控制

[复制链接]
     
发表于 2022-7-26 18:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请问厂区设置了消防控制室,但是没有设置FAS的建筑,应急照明采用集中控制还是非集中控制呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-26 19:31:35 | 显示全部楼层
采用集中控制
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 08:14:26 | 显示全部楼层

如何进行集中控制呢,消控室人员通过摄像头判断发生火灾后手动控制吗
     
发表于 2022-7-27 08:24:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-27 08:14
如何进行集中控制呢,消控室人员通过摄像头判断发生火灾后手动控制吗

应急照明控制器自动控制的。控制器和火灾自动报警主机有通讯线
     
发表于 2022-7-27 08:28:18 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-27 08:24
应急照明控制器自动控制的。控制器和火灾自动报警主机有通讯线

别人说了这栋楼没设置fas
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 08:47:21 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-27 08:24
应急照明控制器自动控制的。控制器和火灾自动报警主机有通讯线

谢谢,可是本建筑没设置fas
     
发表于 2022-7-27 08:49:12 | 显示全部楼层
用非集中控制系统。
有答疑文件明确了,这种情况下只是设了火警系统的单体用集中控制系统。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-27 09:15:25 | 显示全部楼层
采用集中控制系统,GB51309第3.1.2条明确了设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
     
发表于 2022-7-27 09:22:35 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2022-7-27 09:15
采用集中控制系统,GB51309第3.1.2条明确了设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;

这不就悖论了么,集中控制的要求就是接收火灾报警的信号,但是现在火报都没有

所以干脆取消消控室算了,防火规范说有火灾自动报警才设消控室呢,这不是给自己找麻烦,直接搞个值班室算了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-27 09:25:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-7-27 08:47
谢谢,可是本建筑没设置fas

哦,厂区有消控室,但部分区域未设火灾自动报警的情况?我们通常还是采用集中电源集中控制型的。一根信号线过去就完了。电房做切非的话,所有非消防电源会切掉。做非集中控制型的要手动控制应急照明点亮,我个人认为不可靠。不如用应急照明控制器来集中控制。做集中控制肯定不会说你错。
     
发表于 2022-7-27 10:04:47 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-27 09:25
哦,厂区有消控室,但部分区域未设火灾自动报警的情况?我们通常还是采用集中电源集中控制型的。一根信号 ...

这种情况下,应急照明控制器无法自动产生点亮信号吧
     
发表于 2022-7-27 10:15:07 | 显示全部楼层
集中控制型应急照明系统需根据本建筑FAS的火灾报警信号通过应急照明控制器对应急照明系统进行集中自动控制。消防控制室中的火灾报警控制器不能接收未设FAS建筑的火灾信号,应急照明只能采用非集中控制型系统。
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 10:41:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-7-27 08:49
用非集中控制系统。
有答疑文件明确了,这种情况下只是设了火警系统的单体用集中控制系统。

好的,谢谢王老师,我记得好像也见过这个答疑,但找了一圈又没找到
     
发表于 2022-7-27 10:55:31 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-7-27 08:49
用非集中控制系统。
有答疑文件明确了,这种情况下只是设了火警系统的单体用集中控制系统。

可否将答疑文件贴上?谢了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则