账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12907|回复: 19

[求助] 请教,发电机自启动信号取自哪里?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-24 16:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目概况:
1、有个项目采用一路市电+发电机,发电机只服务泵房消防泵和值班室火灾报警。
2、发电机房和泵房贴邻。在泵房设置常用电源和备用电源两个总配电箱,分别引自配电室和发电机;在各消防泵和值班室火灾报警设末端双电源切换,分别取自泵房两个总配箱。
请教各位前辈:发电机的启动信号,可以取泵房常用电源总配箱的进线失压信号或总开关辅助触点吗?供配电规范说启动信号应该取自正常电源的主开关,也没指明是变压器低压侧主开关。
     
发表于 2022-7-24 16:41:25 | 显示全部楼层
规范应该取自市电的主开关,实际可取泵房常用电源总配箱的进线失压信号。类似问题和消防沟通过,因为发电机只是消防设备的备电,当消防设备的主电源失电时就该启动发电机,以确保消防设备电源正常。
     
 楼主| 发表于 2022-7-24 16:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2022-7-24 16:41
规范应该取自市电的主开关,实际可取泵房常用电源总配箱的进线失压信号。类似问题和消防沟通过,因为发电机 ...

感谢前辈周末还在回复了
     
发表于 2022-7-24 16:50:28 | 显示全部楼层
低压主开关失压信号,或者双切开关可以输出柴机启动信号
     
 楼主| 发表于 2022-7-24 16:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
感谢元老回复。1.您说的低压主开关,是变压器低压侧吗?2.因为是末端切换,双电源开关有好几个
     
发表于 2022-7-24 17:05:40 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-7-24 16:54
感谢元老回复。1.您说的低压主开关,是变压器低压侧吗?2.因为是末端切换,双电源开关有好几个

如果你双切开关特别多,说明配电系统有问题,应该在低压那里做柴机的投入,取这里的信号就行了。

如果你双切开关不是很多,那就各双切开关都去信号,一起拉到柴机那里做启动信号。
     
发表于 2022-7-24 17:13:34 | 显示全部楼层
取泵房常用电源总配箱的进线失压信号,常会导致市电未失电情况下起动柴油发动机,技术上不合理。因为失压可能只是回路故障,而非电源停电。
     
 楼主| 发表于 2022-7-24 17:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-7-24 17:05
如果你双切开关特别多,说明配电系统有问题,应该在低压那里做柴机的投入,取这里的信号就行了。

如果 ...

收到,感谢回复。末端切换的有消火栓泵,喷淋泵,稳压泵,排污泵,以及火灾报警,5 6个双电源切换箱
     
 楼主| 发表于 2022-7-24 17:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-24 17:13
取泵房常用电源总配箱的进线失压信号,常会导致市电未失电情况下起动柴油发动机,技术上不合理。因为失压可 ...

感谢您回复。您意思是,虽然泵房常用电源失电,但变压器低压侧有电,这情况应该检查恢复常用电源,而不是启动发电机?
     
发表于 2022-7-24 17:37:25 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-7-24 17:29
感谢您回复。您意思是,虽然泵房常用电源失电,但变压器低压侧有电,这情况应该检查恢复常用电源,而不是 ...

对。变电所处将市电送到应急母线段,与柴发电源进线开关互锁。这样只要市电有电,两个回路都有电。
     
发表于 2022-7-24 17:51:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-24 17:13
取泵房常用电源总配箱的进线失压信号,常会导致市电未失电情况下起动柴油发动机,技术上不合理。因为失压可 ...

火灾情况下,等处理好市电故障恢复供电,是不是可能火情已经蔓延了?哪一种方式对消防设备电源更有保障?
     
 楼主| 发表于 2022-7-24 18:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-24 17:37
对。变电所处将市电送到应急母线段,与柴发电源进线开关互锁。这样只要市电有电,两个回路都有电。

哦哦。我这个是一路市电+发电机,也适用么
     
发表于 2022-7-24 20:15:05 | 显示全部楼层
一生何求 发表于 2022-7-24 17:51
火灾情况下,等处理好市电故障恢复供电,是不是可能火情已经蔓延了?哪一种方式对消防设备电源更有保障? ...

我是说市电没故障情况下,因回路故障失电,不宜起发电机,而宜由另一回路将市电引来。
     
发表于 2022-7-24 20:44:38 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-7-24 18:12
哦哦。我这个是一路市电+发电机,也适用么

你应作发电机组热备用母线(与引入市电设ATSE),发电机启动信号应取自市电总开关辅助接点(取失压信号不妥.继电器可能故障而失电)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-7-25 08:06:41 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-7-24 20:44
你应作发电机组热备用母线(与引入市电设ATSE),发电机启动信号应取自市电总开关辅助接点(取失压信号不 ...

感谢回复。意思是:配电室引来一路市电和发电机做切换给应急母线供电,末端双切箱一路取自应急母线,一路单独取自配电室
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则