账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5930|回复: 8

[求助] 带钢铠直埋的电缆还需不需要做手孔井?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-22 09:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是不是可以不做手孔井?沿电缆敷设线路做上标识就行了。本身敷设段不长,就四五十米。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-22 09:42:33 | 显示全部楼层
铠装直埋的我们一般不做电缆井
     
发表于 2022-7-22 09:49:49 | 显示全部楼层
直埋敷设不做电缆井,穿管敷设拐弯、分支处或太长时设井。
     
发表于 2022-7-22 09:51:09 | 显示全部楼层
我给施工方说:直埋敷设不做电缆井,穿管敷设拐弯、分支处或太长时设井。
结果现场一口井都没有。。。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-22 09:59:01 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-7-22 09:51
我给施工方说:直埋敷设不做电缆井,穿管敷设拐弯、分支处或太长时设井。
结果现场一口井都没有。。。。 ...

图纸是工程师的语言,得用图纸说。
     
发表于 2022-7-22 10:01:46 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-7-22 09:51
我给施工方说:直埋敷设不做电缆井,穿管敷设拐弯、分支处或太长时设井。
结果现场一口井都没有。。。。 ...

你光说,我要是施工我也不做啊……我想做按什么标准做啊?我做了拿啥要钱去啊?

点评

确实是这样。  发表于 2022-7-25 07:04
     
发表于 2022-7-22 10:25:19 | 显示全部楼层
没井不容易辨识没走向,以后维护麻烦些,也跟容易被其他施工的给挖断,大多施工的也不做标志桩
     
发表于 2022-7-22 11:28:59 | 显示全部楼层
dk2910 发表于 2022-7-22 10:25
没井不容易辨识没走向,以后维护麻烦些,也跟容易被其他施工的给挖断,大多施工的也不做标志桩

地面做标志
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则